Pozar strechy se solary

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Neděle Červenec 11 09:48:29 CEST 2021


Jej, to mělo jít do konfery. Takže znova.

Anděl
Dokázal bych si představit pro každý panel zkratovací obvod, který ho 
zkratuje při přerušení nějakého řídícího signálu. Proud do zkratu není o 
moc vyšší, než provozní. Pak by šlo např. v případě nebezpečí celou 
elektrárnu vypnout, aby se toho hasiči nemuseli bát. Ale jestli to někdo 
vyrábí aby to mělo příslušný certifikát, netuším. Udělat k panelům tyhle 
krabičky svépomocí by sice mohlo taky ledacos zachránit, ale z hlediska 
pojišťovny nebo hasičů by to bylo ještě horší, než kdyby tam nebylo nic.

Anděl

Dne 11.07.2021 v 8:40 Pavel Kadečka napsal(a):
> Přátelé,
>
> tak nám v Kostelci shořela jídelna na Marjánce. Začala hořet střecha, 
> na které byly solární panely, takže příčina je zřejmá. Naštěstí žádné 
> škody na zdraví ani životech.
>
> Jak se to dělá, aby k tomuhle nedošlo? Panely na střeše má kdekdo.
>
> Počítají instalace s nějakou požární ochranou?
>
> https://melnicky.denik.cz/pozary/budova-jidelny-se-vznitila-pred-ohnem-muselo-utect-27-lidi-20210710.html 
> <https://melnicky.denik.cz/pozary/budova-jidelny-se-vznitila-pred-ohnem-muselo-utect-27-lidi-20210710.html>
>
> P.K.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list