RE: "Shořelý vypínač"
Krucinsky, Ladislav
ladislav.krucinsky na linde-mh.cz
Pátek Leden 8 07:27:09 CET 2021
Pardon ale to mi smysl nedává - vypínač je v sérii s trafem. Jak může oblouk na kontaktech zvýšit proud?
Zdravím
Ladislav Kručinský
-----Original Message-----
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Martin Hanek
Sent: Thursday, January 7, 2021 10:56 AM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: "Shořelý vypínač"
WARNING: This email originated outside of the company. DO NOT CLICK links or attachments or enter any information into forms unless you trust the sender and know the content is safe.
Ano, to dává smysl. Ten oblouk na kontaktech neznamená zvýšený proud,
který vybaví jistič.
Martin Hanek
Dne 07.01.2021 v 10:44 Jindroush napsal(a):
> Má prosím někdo vysvětlení, kterému porozumí i běžný programátor? Z
> vyjádření ABB plyne, že to není obvyklé a podezřívají charakter zátěže
> (vliv indukčnosti) - při rozepnutí můžou vysoké proudové špičky
> způsobovat vznik oblouků. Jsou tyto jevy tak krátké, že jistič nevybaví?
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hw.cz%2F&data=04%7C01%7Cladislav.krucinsky%40linde-mh.cz%7Cf2ce678550b54fd6348408d8b2f2cc29%7C13c728e0bb0c4cf78e105b327279d6d9%7C0%7C0%7C637456837091521034%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=d5EBAs4RDTU60CeGSdbYCJgGzBlGBAtSmA4aDWMgg6s%3D&reserved=0
Hw-list na list.hw.cz
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flist.hw.cz%2Fmailman%2Flistinfo%2Fhw-list&data=04%7C01%7Cladislav.krucinsky%40linde-mh.cz%7Cf2ce678550b54fd6348408d8b2f2cc29%7C13c728e0bb0c4cf78e105b327279d6d9%7C0%7C0%7C637456837091530983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=URyN7M539BvHvHb0AsXVmyKXhPF5mgyK24FFm5T4ap0%3D&reserved=0
Další informace o konferenci Hw-list