"Shořelý vypínač"
Jindroush
jindroush na seznam.cz
Čtvrtek Leden 7 10:44:53 CET 2021
Dobrý den,
umřel mi vypínač od ABB 6+6 (3559-A52345), jedna páčka prostě začala
"bzučet" a pak umřela zcela.
Obrázek očazených vnitřností zde:
https://imgur.com/a/sqY3EvW
Je to běžná místnost (domácnost, žádné prašné nebo vlhké prostředí), na
obou páčkách visí LED pásky s neznámými trafy (jsou zabudované tak blbě,
že se k nim dostanu pouze pomocí 4 silných mužů). Jistič B10. Vypínač
tam byl cca 5let, norma říká 20000 cyklů, což nedosáhlo ani náhodou.
Má prosím někdo vysvětlení, kterému porozumí i běžný programátor? Z
vyjádření ABB plyne, že to není obvyklé a podezřívají charakter zátěže
(vliv indukčnosti) - při rozepnutí můžou vysoké proudové špičky
způsobovat vznik oblouků. Jsou tyto jevy tak krátké, že jistič nevybaví?
--
Jindroush <jindroush at seznam.cz>
Další informace o konferenci Hw-list