polyswitch - napeti

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta na hascomp.cz
Pondělí Únor 1 05:58:54 CET 2021


No vzhledem k tomu, ze se jedna casto o napeti desitek i jednotek V tak 
to bude spis zalezet na tom, o kolik je schopna soucastka zvetsit svuj 
odpor, aby U*I pri zkratu dalo vykon, ktery nezpusobi jeji destrukci.
Jestli to dobre chapu, tak je to v podstate PTC se strmou charakteristikou.

Dne 31.01.2021 v 23:06 Libor napsal(a):
> Podle mě je to max. napětí, které se může na pojistce objevit, bude to 
> souviset s izolačními vzdálenostmi a průrazném napětí. Pokud je 
> pojistka v bežném vodivém stavu, těžko se tam dá takové napětí dosáhnout.
> Libor
> Dne 31.01.2021 v 21:35 tomas mainzer napsal(a):
>> Dobry den,
>> mam dotaz ohledne uvedeneho napeti u polyswitche - je to max.napeti
>> ktere se muze objevit na transilu a nebo je to jen maximalni napeti v
>> beznem provoznim stavu (tj. je z toho vyloucen stav nadproudu a stav
>> kdy je polyswitch "uzavren"). Zatim jsem vzdy vychazel z prvniho
>> predpokladu, ale nedokazi to najit nikde napsane/popsane. Diky. TM.
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list