doporuceni , zalozni zdroj k cerpadlu krbovych kamen, nahrada PG 500 bat 44Ah ?
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Pátek Prosinec 24 14:51:50 CET 2021
Zdravim
ja pokukuji po tomhle (ale v ruce jsem to zatim nemel) -
https://www.abctech.cz/zalozni-zdroj-mhpower-mpu-1200-12-ups-1200w-cisty-sinus-12v_d36385.html
pisou tam ze ventilator se spina kdyz to pracuje z baterky nebo
kdyz dobiji baterku a teplota vevnitr presahne 45st. Takze pri
normalnim napajeni se site by to melo byt tiche, ale vyzkousene
to nemam.
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
> Hezke svatky.
> Sousedum se pri zachvatu vanocniho uklidu povedlo znicit zalozni zdroj
> cerpadla krbovek od regulusu, PG 500.
> https://www.regulus.cz/cz/zdroj-zalozni-pg-500-44-ah . Je k nemu baterka
> 44Ah a ta je ok, mereno v lete pri jine oprave. Zdroj je nutne provozovat
> kousek vedle kamen v obytnem prostoru, takze u soucasneho se musel predelavat
> ventilator. Rval jak protrzenej, ale stejne to neni ono, je proste malinkej a
> v noci je to slyset. Pak to ruzne vypinaj a funkce a stav jde do kopru. K
> zavade co se stalo. Pri posouvani ups, se zkratovaly o kamna zadni svorky
> baterie. Vyhodilo to jistic, nebo chranic, to presne nevim. Ja zjistil
> prasklou/rozdrolenou pojistku na sitovem privodu a ups dava z baterky jen
> 170V. I pri nulove zatezi, to zere samo cca 0,5A z baterky. Baterku to pri
> pripojeni site normalne dobiji. Na ups nesviti zadna chyba. Pokud by se
> kupovala nova, tak idealne k te special baterce HZB12-44. Ted uz je podminka,
> aby to bylo v beznem stavu uplne potichu :-). Diky za tip na nakup.
> tomik.
> --
> AJT SERVIS s.r.o.
Další informace o konferenci Hw-list