RE: RS485 a strukturovaná kabeláž

Pavel Hudecek edizon na seznam.cz
Sobota Prosinec 11 11:17:45 CET 2021


Je to běžně používaná, dobře fungující metoda.

PH

Od: Jiří Majzlík Nemeček
řeším měření teploty v několika místnostech. Teploměry (TQS4) komunikují 
přes RS485 a v budově je strukturka CAT5E, trochu ale váhám, jak to 
všechno zapojit - liniová RS485 vs hvězdicová kabeláž.

Napájení udělám normálně hvězdicově, oranž. pár na +12 a modrý na -, tam 
asi není co řešit.

Data bych chtěl vést tak, že zeleným párem v UTP půjdu "k" teploměru a 
hnědým "od" něj, v jedné sekci patch panelu pak zařežu propojky tak, že 
hnědý pár od prvního teploměru napojím na zelený druhého, hnědý druhého 
na zelený třetího atd.

Celková délka vedení tak bude dvojnásobná, což myslím nevadí, a bude 
zachováno liniové zapojení. V prvním a posledním teploměru bude 
terminátor. Teploměrů je celkem 6, délka kabeláže zhruba 150 m, vedení 
tak bude asi 300 m.

Chtěl bych se zeptat zdejších praktiků - dává smysl to takto řešit? Nebo 
je nějaká standardnější metoda, kterou se mi nepovedlo objevit (kromě 
natažení úplně nového rozvodu)?

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20211211/d07a723c/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list