LM324 bidirectional PWM

Pavel Poucha pavel.poucha na papouch.com
Ptek Prosinec 10 09:51:59 CET 2021


Zdravím,

u toho zapojení je ještě třeba dát pozor na napájení. je tam 12 až 24V, ale
při 24V bude na Zenerce Z1 i na R19 skoro 1,5W ztráta.

S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
pavel.poucha na papouch.com
Tel. +420 777 232 485

Papouch s.r.o. - vývoj
Papouch store s.r.o. - obchod
Papouch production s.r.o. - výroba

Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/


pá 10. 12. 2021 v 9:45 odesílatel Pavel Hudeček <edizon na seznam.cz> napsal:

> Kdyby tam byly shottkyny, bránily by sepnutí druhého, když je jeden už
> saturovaný. Se 4148 by řekl, že snaha byla:-)
>
> PH
>
> ---------- Původní e-mail ----------
> Od: Petr Zapadlo <zapik na email.cz>Když už probíráme to zapojení, k čemu
> jsou D2 a D3?
>
> Brání aby Q1 a Q2 šli do saturace?
>
> Petr
> Dne 10. 12. 21 v 8:56 Pavel Kadečka napsal(a):
>
> Nejlepší simulátor je nepájivé kontaktní pole :-)
>
> P.K.
>
> čt 9. 12. 2021 v 16:25 odesílatel Jan Půhoný <konference na puhy.cz> napsal:
>
> Dobrý večer,
>
> může fungovat toto zapojení?
>
>
> https://320volt.com/wp-content/uploads/2010/02/revert-motor-speed-control-circuit.jpg
>
> Dal jsem si to do simulátoru a ta pila tam na výsupu IC1B / C1 prostě není.
>
> Co tam je špatně?
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20211210/ec0e473b/attachment-0001.html>


Další informace o konferenci Hw-list