Re: Regulační autotrafo - zapínání
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Středa Prosinec 8 10:02:36 CET 2021
a proÄŤ tak sloĹľitÄ›? Termistor tam pouĹľĂt nejde? TĹ™eba v TME hledejte
ochrannĂ© termistory. Zadáte proud trafa a mĹŻĹľete si vybĂrat.
Anděl
Dne 08.12.2021 v 9:43 VladimĂr napsal(a):
> ZdravĂm, kamarád mi vÄ›noval trafo, velikost cca 500W, problĂ©m je jeho
> zapĂnánĂ, kdy se nepravidelnÄ› stává, Ĺľe vyhodĂ jistiÄŤ (B16A). Proto
> Ĺ™ešĂm nÄ›jakĂ˝ "softstart". NÄ›kolik návrhĹŻ mám, jeden z nich viz
> obrázek. Druhý třeba s malou žárovkou na 230V a samodržným relé, které
> by po stisku tlaÄŤĂtka žárovku pĹ™emostilo. Nebo je nÄ›co ještÄ›
> jednoduššĂho, jak dosáhnout malĂ©ho zpoĹľdÄ›nĂ? DÄ›kuji
> VN
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- dalšà část ---------------
HTML pĹ™Ăloha byla odstranÄ›na...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20211208/713d8338/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list