Re: SSR jako náhrada stykače
Zdeněk Janiš
zdenek.janis na brajan.cz
Pátek Duben 23 13:18:20 CEST 2021
Řízení obstarává PLC a celé to je zálohované akumulátorem.
PLC hlídá fáze a když se mu nelíbí co leze od ČEZu, tak automaticky
přepíná a startuje diesel.
Pravda, bistabilní stykač bude potřeba na 12V...
Dne 23. 04. 21 v 12:59 Petr Labaj napsal(a):
> Když bude bistabilní, tak po výpadku napájení sám neodpadne.
> Tak to už tam můžete možná rovnou dát nějaký mechanický vexl.
> Případně ten stávající stykač tím spínačem jen přemostit, abyste sepnutí
> a rozepnutí mohl udělat rychlým kontaktem stykače.
>
> ON: sepnout stykač, zapnout mechanický spínač, vypnout stykač
> OFF: sepnout stykač, vypnout mechanický spínač, vypnout stykač
>
> Nebude to nic žrát, a bude to i velmi levné.
>
> PL
>
> ***********************
>
> Dne 23.4.2021 v 12:31 Zdeněk Janiš napsal(a):
>> Děkuji všem za reakce.
>> SSR pro toto řešení není rozhodně vhodné.
>>
>> Neměl by tedy někdo na typ bistabilní přepínací stykač se 4mi kontakty
>> na min. 50A ?
>>
>> Děkuji.
>>
>> Dne 22. 04. 21 v 13:19 Zdeněk Janiš napsal(a):
>>> Schéma:
>>> ---------
>>> o----o------| -o\o- |------o L1 /------\
>>> o----+-o----| |------o L2 ( ČEZ )
>>> o----|-+-o--| StyA |------o L3 \------/
>>> | | | ---------
>>> | | | ---------
>>> | | '--| -o\o- |--, /------\
>>> | '----| |--o---o L ( DIESEL )
>>> '------| StyB |--' \------/
>>> ---------
>>>
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
--
Zdeněk Janiš
Další informace o konferenci Hw-list