Re: Spínání většího DC výkonu
jurp
jurp na volny.cz
Sobota Duben 3 11:43:33 CEST 2021
Spatne, pro napeti nad 500V MUSI byt do serie min. 3 kontakty.
A i pak je max proud opravdu malinky.
U Siemens stykacu podle modelu je redukcni pomer ~1/70-80.
Napr. DC1 a 5A je povoleno az u 330A modelu.
A u nekterych modelu vyrobce DC provoz nepripousti.
Tady je orientacni tabulka od EPM pro odpichnuti:
https://www.epm.cz/spinani-stejnormerneho-proudu
Nezapomenout, ze pro 500VDC uvadeji az radu 250F.
Za pozornost stoji i posledni sloupce s el. zivotnosti.
JURP
Dne 3.4.2021 v 4:49 Petr Labaj napsal(a):
> Teda jde spíš o rozpínání.
>
> Asi poprvé v životě musím řešit DIY spínání/rozpínání většího DC výkonu.
> Konkrétně cca 560V a nějakých 5A. Jen do odporové zátěže.
>
> Trochu mě překvapilo, jak velký je s tím problém. Použil jsem na to veliký 3f
> stykač.
> Fakt velký, takový co když člověku spadne na nohu, tak mu ji zlomí.
> Říkal jsem si, že to rozepnutí bude rychlé a vzdálenost kontaktů velká, tak že
> nebude
> problém. Zapojil jsem přes něho oba dráty, takže byly dva rozpínací kontakty v
> sérii.
>
> Jenže ouha. Ten stykač to prostě nerozepne. Vytáhne to vevnitř oblouk, který trvá
> neomezeně dlouho. Tedy v praxi do doby, než tomu odepnu AC napájení, ze kterého
> to DC vzniká.
>
> Samozřejmě se nabízí postavit na to desku s nějakým vysokonapěťovým FETem
> nebo ještě lépe IGBT. Ale to je na dlouho, navíc teď jsou svátky. A doma na to
> součástky nemám.
>
> Nemáte někdo nějaký vtipný tip?
> Napadlo mě třeba zkusit do toho stykače foukat stlačený vzduch, jestli by to oblouk
> utrhlo. Ale díky konstrukci toho stykače to asi nebude možné (bez dismantlingu).
> Nebo jestli zkusit vybagrovat IGBT modul z nějakého vadného frekvenčního měniče,
> ale tam to zase bude asi problém s dokumentací.
> Nebo se dá udělat nějaký jednoduchý elektronický zhášecí obvod?
>
> Je to na jednorázový pokus. Proto hledám rychlé, i když provizorní, řešení.
>
> Díky za případný tip.
> PL
Další informace o konferenci Hw-list