RE: Elektrocentrála
Róbert Šuška
suska.roobert na gmail.com
Středa Říjen 28 01:01:45 CET 2020
Zdochne motor. Skusali sme to drzat rucne "na plny plyn" a tak zapnut a aj tak do zdochlo. Je teda pravda, ze sa pohybujeme na hrane, resp. za hranou vykonu. No nepocitali sme, ze to bude tak presne vypinat 😊. Nedalo by sa to kompenzovat kondenzatorom paralelne napr. k mraziaku? 😃.
-----Original Message-----
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Petr Simek
Sent: Tuesday, October 27, 2020 3:13 PM
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: Re: Elektrocentrála
On Tue, 27 Oct 2020, Róbert Šuška wrote:
> https://www.segu.cz/Elektrocentrala-Tagred-TA1500-d3870.htm
>
> pokiaľ je spotrebič pripojený krátkym káblom, tak dokáže rozbehnúť aj
> mrazák. Potiahne kávovar atď. Ale ako ju má pripojenú asi 20m káblom CYKY
> prierez 2,5mm do domu, tak keď pripojí silnejší spotrebič centrála sa vypne.
Clovek by cekal ze to bude spis obracene. To "vypina se" znamena co ?
Ze se vypne ten jistic co je uprostred tech modrych zasuvek nebo ze
chcipne motor ?
> Robo
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list