Re: OT: tlaková zkouška

Standa Palas stpalas na volny.cz
Neděle Říjen 25 10:56:00 CET 2020


Asi pozdě radit ale nejlepší je ty trubky natlakovat na požadovaný tlak 
nejdřív jenom vzduchem a sledovat úbytek tlaku. Pokud to natlakujete 
jenom vodou a máte tam málo vzduchu, tak se ten tlak bude hodně měnit  i 
při  malé změně teploty vody v potrubí.

S.P.

Dne 25.10.2020 v 2:45 JAROSLAV LUKEŠ napsal(a):
> spíš rozpouštění vzduchu ve vodě.
> -------- Původní zpráva -------
> Od: Vláďa Anděl <vaelektronik na vaelektronik.cz>
> Datum: 24.10.2020 23:12
>
>     Třeba mi tady někdo poradí, jestli nemám strach zbytečně. Dělám
>     tlakovou zkoušku (v podstatě jen zkoušku těsnosti) trubek ve vrtu
>     + dopojení do domu. Po natlakování na 2,5 baru (2,5 je rozsah
>     manometru) za první hodinu tlak klesnul o 0,1 baru a za další 4
>     hodiny o dalšího 0,1 baru. V systému je cca 300 l vody a po
>     vypuštění 0,4 litru tlak klesnul o 0,2 baru. Pak jsem zjistil, že
>     to mám zavzdušněné. Po odvzdušnění jsem to zase natlakoval na 2,5
>     baru a po půl hodině tam bylo o 0,1 míň. Po vypuštění cca 0,2 l
>     tlak klesnul na 1 bar. Ale pak byl efekt opačný. Za půl hodiny
>     tlak stoupnul z 1 na 1,5 baru. Takže za pokles může deformace
>     trubek? Pokud chci kontrolovat těsnost, kdy se deformace trubek
>     ustálí tak, abych mohl s jistotou říct, že tam není netěsnost?
>     Zatím tam mám čistou vodu, tedy bez lihu. Máme tady půjčený
>     minibagr a rádi bychom výkopy zítra zahrabali.
>
> --- http://klikni1.tiscali.cz
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



-- 
Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20201025/05a791c9/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list