Re: zvláštní závada na kotli Dakon 24 -

Jiří Reček recek.jiri na quick.cz
Středa Listopad 18 13:17:12 CET 2020


Zdravím, také jsem to řešil, přesně stejně. Stačilo vyčistit elektrody. 
Avšak pozor, další závada bude na armatuře – jsou tam dva ventily za sebou, jeden z nich odejde (asi cívka). Tu armaturu jsem koupil asi za 2500,-

Jirka


From: Jan Kuba 
Sent: Wednesday, November 18, 2020 1:10 PM
To: HW-news 
Subject: zvláštní závada na kotli Dakon 24 -

Kotel starý cca 15 let začal minulý týden stávkovat. 
Po bezprostředně po zapálení hořáku vypnul solenoid přívodu plynu a hořák zhasne.
Tak se to opakuje cca 10x za sebou v cca 15 sec intervalech.
Poté je delší dobu pauza a zase dokola.
Servisákovi jsem volal, prý vymění elektroniku za cca 4500kč.
Tak jsem to otevřel, vyměnil nejprve VŠECHNY elyty a bylo to čím dál tím stejné.
Po dalším laborování a měření a  simulaci ionizačního proudu jsem zjistil, že proud žádný není.
Vyměnil jsem kabel od elektrody a nic. Když jsem po nastartování hořáku na elektrodu připojil velký odpor proti zemi, tak hořák jel ...

Celý problém byl v tom, že ionizační elektoda snímající proud do plamene byla celá obalená nějakou tenkou a nevodivou struskou. To , že byla černá bylo vidět na první pohled, ale nenapadlo by mě, že při tak malých proudech bude taková věc na elektrodě vadit.
Jak je vidět, vadila. Stačilo elektrodu smirkovým plátnem pořádně odrbat a snad bude zas dalších 15 let klid...
Jen kdyby někdo někdy něco podobného řešil.

     Bez virů. www.avast.com  



--------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20201118/c58d080d/attachment-0001.html>


Další informace o konferenci Hw-list