Re: Přepínání solárních panelů na vstupu měniče

Branislav Schnierer smeckcems na gmail.com
Čtvrtek Listopad 5 13:55:03 CET 2020


Dobry den,
co je to "par panelov"?
Ak mate dva stringy a kazdy z nich da 400V/6A, to znamena ze kazdy vie
dodat 2.4kW, co je 4.8kW. Idem na to dobre? :)
Pozeram do datasheetu pre inverter a vidim ze je to 6kW invertor, ktory ma
maximalny recommended DC input 9.9kW. Cize mate tam este celkom fajn
rezervu.
Inverter ma 2 MPPT vstupy, pricom rozsah MPPT regulacie je 265-800V. Ak
teda chcete pridavat panely, malo by to byt aspon tolko, aby string z
tychto panelov dodaval viac ako 265V.
Ja by som to teda u seba skusil takto:
Vyrobil by som si tri rovnake stringy s rovnakym typom a poctom panelov.
Dva juzne stringy by som zapoji paralelne na jeden MPPT vstup invertora,
treti - zapadny string by som zapojil do druheho MPPT vstupu. Tym padom
netreba nic prepinat a pokial su tie juzne stringy rovnake aj z hladiska
orientacie panelov, tienenia, ventilacie, atd. tak by nebolo treba ani
diody.
Teoreticky ak by ste pouzili rovnaky string ako uz mate tie dva, tak vykon
do invertora by bol maximalne 7.2kW, cize sme v limite Pdcmax (DC/AC ratio
bude 1.2 a to je standardne pouzivana hodnota). Toto vsak ale pravdepodobne
nikdy nenastane, lebo nikdy nepojdu vsetky tri stringy na plny vykon.
Taktiez predpokladam ze zapadny string sa bude uplatnovat vacsim vykonom
najma v lete ked bude slnko voci nemu v optimalnejsom uhle, avsak bohuzial
vtedy je aj teplejsie, takze vyroba panelov aj tak bude limitovana
negativnym teplotnym koeficientom Pmax.

BranoS


št 5. 11. 2020 o 13:22 Jirka <zaloha na volny.cz> napísal(a):

> Myslím si totéž.
>
> Nebo použít "inteligentní diodu" (vhodný MOSFET spínaný tak, že je
> vodivý v inverzním směru a zavřený v normálním), pak se bude ztráta na
> něm blížit 0.
>
> --
> Jirka
>
> Dne 5.11.2020 v 13:16 Jirka Mww napsal(a):
> > Asi jsem to úplně nepochopil, ale nestačilo by ty panely propojit na
> > vtup toho měniče přes dvě schottky diody s úbytkem cca 0.5 V ? Při 6A by
> > to snad neměl být problém.
> > Zdravi
> > Jirka Sloupenský  OK1MWW
> >
> >
> > <
> https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>
> >       Bez virů. www.avast.com
> > <
> https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>
> >
> >
> > <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
> >
> > čt 5. 11. 2020 v 13:11 odesílatel Jan Půhoný <konference na puhy.cz
> > <mailto:konference na puhy.cz>> napsal:
> >
> >     Zdravím konferenci,
> >
> >     když se v sousedním vládně už řeší to DC spínání...
> >
> >     Mám měnič RCT POWER STORAGE 6.0kW a ten má dva vstupy na panely.
> >
> >     Z panelů ( z každého stringu, mám to rozdělené do 2 stringů), pokud
> >     svítí, teče cca 6A při 400V DC. Panely mám čistě na jih.
> >
> >     Chtěl bych přidat ještě panely na západ a pokud klesne ozáření z
> >     jižní strany, tak nějakým velkým FETem přepnout na vstupu měniče
> >     panely z jižních na západní.
> >
> >     Otázka je, jestli je to dobrý nápad to takto přepínat za provozu a
> >     jestli to měnič přežije. Případně co se může stát a jaký spínací
> >     prvek použít.
> >
> >     Nechci další měnič, protože mě tento 3 fázový bohatě stačí, stačilo
> >     by mi pár panelů k západu, aby mi to dobíjelo baterky hezky až do
> >     večera (teď mi nevydrží celou noc) a nedává mi smysl dokupovat
> >     baterky, když by to poresilo pár panelů.
> >
> >     Díky za názory.
> >
> >     HP
> >     _______________________________________________
> >     HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
> >     Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
> >     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> > Hw-list na list.hw.cz
> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> >
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20201105/40872e51/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list