Re: tlumivky před frekvenčním měničem

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Úterý Listopad 3 12:15:23 CET 2020


Koukal jsem na siemenzácké měniče a tam dávají (volitelně) tlumivku pro 
zlepšení komutace
https://www.elektromotory.cz/eshop/frekvencni-menice/tlumivky
ale ta je podstatně menší.
Anděl

Dne 03.11.2020 v 11:56 Jirka napsal(a):
> Na 90% to bude pasivní PFC (včetně jeho výhod, tj. současně filtr 
> vyšších harmonických směrem do sítě).
>
> Ano, PFC se řeší i u 3f měničů.
>
> -- 
> Jirka
>
> Dne 3.11.2020 v 11:00 Vláďa Anděl napsal(a):
>> U tepelného čerpadla mám frekvenční měnič Emerson ED3018B (jediný 
>> popis jsem k němu našel rusky) 
>> https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiWotrohebsAhX7IMUKHZLWCNQQFjAGegQICRAC&url=https%3A%2F%2Faircool.ru%2Ffiles%2Ftex_info_katalogi%2FTEXDOC%2Fcopeland%2Fed3_0706-2019_rukovodstvo_po_ekspluatacii_versiya_4.pdf&usg=AOvVaw3kslz_bZBQk1efjbG9D0Kd
>>
>> Je tam výkon cca 5KW a měnič má na přívodu tlumivky 25mH/13A. Jsou 
>> velké, těžké a dost se hřejí. Pro odrušení to asi nebude. K čemu tam 
>> jsou? Souvisí to s PFC? Jiné měniče to nemají. A vůbec - řeší se PFC, 
>> když je na vstupu 3f usměrňovač?
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list