Re: tlumivky před frekvenčním měničem

Pavel Kadečka pavel.kadecka na gmail.com
Úterý Listopad 3 11:34:45 CET 2020


S měničema jsem pracoval, nedokážu na to z fleku odpovědět, ale vím,
kde ty informace najít, manuál fr. měniče Powerflex 4M, strana 12 v
PDF (označená jako 1-4):

https://www.controltech.cz/images/data/fm_a_softstartery/ac_fm/powerflex_4m/powerflex_4m_uziv_manual_cz.pdf

(Je poznat, že je to přeložené z angličtiny a ne úplně skvěle.)

Je tam tabulka, kde se píše, pokud máte tyhle podmínky na vstupu:

Nízká impedance vedení (méně než 1% reaktance vedení)
Napájecí transformátor větší než 120 kVA
Na vedení jsou kondenzátory pro korekci účiníku
Na vedení jsou časté výpadky
Na vedení jsou občasné špičky šumu překračující 6000 V (blesk)

Udělejte tuhle opravnou akci:

Instalujte síťovou tlumivku
Nebo oddělovací transformátor

K měničům se používá různé příslušenství, síťové tlumivky, filtry,
výstupní filtry, záleží na podmínkách a v manuálu měniče se píše, kdy
máte co použít. Třeba výstupní filtr se dává podle délky kabelu k
motoru.

Pokud v tom teda máte volnou ruku, v jedné práci jsme kdysi dodávali
asi 60 rozvaděčů pro napájení tak 400 motorů a bylo to tak skvěle
smluvně dohodnuto, že měniče nám dodával zákazník a často se měnilo
zadání a chodilo to postupně, takže jsme do poslední chvíle nevěděli,
co dostaneme. Občas přišel jiný měnič (= větší), občas k němu tlumivka
nebo filtr, se kterým jsme nepočítali a museli jsme najít místo, kam
to ve skříni dáme...

P.K.

út 3. 11. 2020 v 11:00 odesílatel Vláďa Anděl
<vaelektronik na vaelektronik.cz> napsal:
>
> U tepelného čerpadla mám frekvenční měnič Emerson ED3018B (jediný popis jsem k němu našel rusky) https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiWotrohebsAhX7IMUKHZLWCNQQFjAGegQICRAC&url=https%3A%2F%2Faircool.ru%2Ffiles%2Ftex_info_katalogi%2FTEXDOC%2Fcopeland%2Fed3_0706-2019_rukovodstvo_po_ekspluatacii_versiya_4.pdf&usg=AOvVaw3kslz_bZBQk1efjbG9D0Kd
>
> Je tam výkon cca 5KW a měnič má na přívodu tlumivky 25mH/13A. Jsou velké, těžké a dost se hřejí. Pro odrušení to asi nebude. K čemu tam jsou? Souvisí to s PFC? Jiné měniče to nemají. A vůbec - řeší se PFC, když je na vstupu 3f usměrňovač?
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list