RE: [OT] Pohyb po tmě - bylo Proudovy chranic do koupelny
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Úterý Červen 23 21:13:08 CEST 2020
On Tue, 23 Jun 2020, Pavel Hudecek wrote:
> Známej opravuje chatu a je dost maximalista, jeden rozvaděč 6x12 pozic
> nestačil:-) Tak bude mít ještě další v ˙˙technické místnosti˙˙.
> S revizákem konzultoval a závěr je, že rozvaděče budou oba jištěné
> hlavním jističem. Podmínka je, že mezi nimi musí být kabel 10 mm2,
> stejně jako přívod od elektroměru. Z praktických důvodů je na vstupu
> každého rozvaděče vypínač.
Aha. Takze kdyz se ty rozvadece propoji kabelem 10mm2 tak se na to kouka
jako na jeden a na konci toho propojovaciho kabelu uz nemusim mit ani
extra jistic pro ten kabel, ale muzu ten kabel primo propojit na vstupy
vice jisticu jednotlivych okruhu ?
>
> PH
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
>
> Od: Petr Labaj
> Nevím, jestli musí (i když bych to asi jako "majitel" 50-tky asi měl
> vědět, sakra).
>
> Každopádně mám to tak, že hlavní jistič (v zaplombované části rozvaděče)
> mám B 3x25A, ty "hlavní" jističe v podružných rozvaděčích mám B 3x20A
> plus ještě jeden C 3x16A pro 3f zásuvky do dílny a na zahradu.
>
>
> *********************
>
> Dne 23.6.2020 v 17:20 Petr Simek napsal(a):
>> On Tue, 23 Jun 2020, Petr Labaj wrote:
>>
>>> Pohodlnost (třeba u mě).
>>> Mám barák rozdělený vertikálně na 3 sekce, každá má malý plastový
>>> rozvaděč ve stěně na chodbě. V každém z nich je hlavní 3f jistič, za
>>
>> Jak to je v tomhle pripade ? - kdyz je nejaky hlavni rozvadec a za nim
>> tri podruzne (patrove) tak na vstupu kazdeho rozvadece musi byt jistic
>> ale v tom hlavnim rozvadeci taky ? Jde mi o razeni jisticu, pokud takhle
>> musim dat na kazdy propojovaci kabel dva jistice za sebou tak by ten
>> druhy mel mit nizsi hodnotu nez ten prvni ?
>
>