Tak, pred kupelnou rozdelit na 3 draty, potom chranic a dalej do kupelky 3 draty

Dňa 21. júna 2020 11:10:57 SELČ používateľ Petr Zapadlo <zapik na email.cz> napísal:
>Pokud budete mít koupelnu nově natahanou třídrátem, tak není důvod proč
>
>neinstalovat proudový chránič.
>
>Petr
>
>Dne 21. 06. 20 v 10:41 Martin Hanek napsal(a):
>> Kdyz se zeptate na elektrika.cz, tak predelat cely dum, udelat
>projekt 
>> atd. Za me je urcite lepsi chranic v koupelne nez stavajici stav.
>>
>> Martin Hanek
>>
>> Dne 21.06.2020 v 10:12 Michal Gregor napsal(a):
>>> Zdravim,
>>> v dome je stary rozvod dvoudratove. Lze doplnit proudovy chranic 
>>> pouze v koupelne? Nebo se musi predelat cely dum?
>>>
>>>
>>>
>>> Michal Gregor
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>Hw-list na list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

-- 
Odoslané z môjho Android zariadenia prostredníctvom K-9 Mail. Prosím, ospravedlňte moju stručnosť.