pocitacova sit po 230v

Jan Kuba honza.kuba na gmail.com
Pondělí Červen 8 15:27:08 CEST 2020


Vše je závislé na tom jak velké rušení na síti je od spínaných zdrojů a
podobně. Zkoušeli jsme to v paneláku jen v rámci dvou bytů. Chodilo to, ale
jen do doby než si lidi večer pustili televize a podobně, pak ta
propustnost velmi spadla až k rozpadům.
 Zkoušeli jsme i síť za elměry spojit  pomocí kondenzátoru aby prolezl to
PLC lepe prolezlo mezi fázemi, ale nemělo to žádný valný účinek. To rušení
na síti je někdy tak velké že to prostě přebije ten signal PLC.

pondělí 8. června 2020 Ondra <ebastlir na seznam.cz> napsal(a):

> Ahoj, provozujete někdo počítačovou sit po 230V?  Je reálné spojit takto 2
> chaty od sebe vzdálené 200m se společným silovým vedením? Samozřejmě každá
> chata má svůj elektroměr.
>
> Bohužel nemám přímou viditelnost.
>
> Nebo je nějaká jiná možnost?
> D
>
> ---
> New Outlook Express and Windows Live Mail replacement - get it here:
> https://www.oeclassic.com/
>
> íky o.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20200608/3522da43/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list