74*123 otazka

Daniel Valuch balu na k-net.fr
Středa Leden 29 15:03:07 CET 2020


Dakujem vsetkym za rady. Je to 8 zelenych a 8 cervenych lediek, nakoniec 
som sa rohodol ze tam prilepim este jedno CPLD len na ledky. Budem mat 
plnu flexibilitu vo funkcnosti.
Je to len par kusov, takze bude lacnejsie pouzit programovatelny cip ako 
stravit tyzden vymyslanim ako to nadratovat z diskretnej logiky :-)

b.




On 27/01/2020 16:00, Pavel Poucha wrote:
> Zdravím,
>
> pokud se pamatuji, tak 74123 reaguje pouze na hranu,m čili trvalou 
> úroveň na výstup nepřenese.  V našich zařízeních řešíme prodloužení 
> pro indikaci zcela primitivně - jedno hradlo 74HC14 pro oddělení 
> signálu, za ním dioda paralelně s odpoerem a kondenzátor (rychle se 
> nabíjí, pomalu vybíjí) a opět hradlo HC14, pak LED. Výhodu je, že se 
> vejdou až 3 indikační obvody do pouzdra a snadno se obrátí i logika.
>
> S pozdravem
> ing. Pavel Poucha
> jednatel
> pavel.poucha na papouch.com <mailto:pavel.poucha na papouch.com>
> Tel. +420 777 232 485
>
> Papouch s.r.o. - vývoj
> Papouch store s.r.o. - obchod
> Papouch production s.r.o. - výroba
>
> Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>
>
> po 27. 1. 2020 v 15:42 odesílatel balu <balu na k-net.fr 
> <mailto:balu na k-net.fr>> napsal:
>
>     Zdravim osadenstvo,
>
>     z datasheetu nerozumiem a teraz nemam ako otestovat, tak sa skusim
>     opytat :-)
>
>     Mam logicky signal, ktory je trvale v stave 0, alebo v stave 1.
>     Ked je v
>     stave 0 moze sa vyskytnut kratky impulz 0-1-0. Potrebujem to
>     indikovat
>     LED-kou pre obsluhu, trvaly stav je jasny, ale kratky pulz je
>     potrebne
>     natiahnut.
>
>     Pozeram na pravdivostnu tabulku 74123 (strana 2)
>     http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74123.pdf
>
>     a nie je uvedene ako sa to bude spravat ked bude mat vstup trvalu
>     uroven. Povedzme nech je CLEAR=1, A=0 a budem kyvat B-ckom.
>
>     Ak je B v nule, vystup bude 0 (riadok 3). Ak pride pulz, vystup
>     vygeneruje pulz (riadok 4). Ma niekto tusenie, ci ostave vystup
>     trvale v
>     1 ak bude B-cko trvale v 1?
>
>     b.
>

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20200129/28b061c6/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list