Kviz na stvrtok - cast 2
Lubor Otta
butan na centrum.cz
Sobota Prosinec 5 20:12:46 CET 2020
Teoreticky by se mělo měřit proti virtuálnímu středu, třeba ze tří
stejných odporů, ale multimetr přepnutý na AC ho ukáže i proti kladnému
i zápornému pólu stejnosměrného zdroje měniče.
Lubor
PS měnič (s vyjímkou toho z pračky) jsem ještě v ruce neměl, tak nevím
zda tam není nějaká svorka s vyvedeným středem pro měření.
Dne 5.12.2020 v 20:00 Petr Labaj napsal(a):
> Kde se prosím na měniči měří to fázové napětí?
> Měnič má 3 výstupní svorky: L1, L2 a L3.
> Tak mezi kterými mám prosím to fázové napětí změřit? ;-)
>
> PL
Dne 5.12.2020 v 20:00 Petr Labaj napsal(a):
> Kde se prosím na měniči měří to fázové napětí?
> Měnič má 3 výstupní svorky: L1, L2 a L3.
> Tak mezi kterými mám prosím to fázové napětí změřit? ;-)
>
> PL
Další informace o konferenci Hw-list