Re: OT: Zajímavá funkce proudového chrániče

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta na hascomp.cz
Pátek Srpen 28 20:59:57 CEST 2020


Tuto zkusenost jsem udelal uz davno, asi staci fakt par mV rozdilu na 
vybaveni chranice. Stipnu proste kabel a chranic se shodi, vzdycky me to 
znova prekvapi :D
Dne 28.08.2020 v 20:56 Jirka Mww napsal(a):
> No ony tam žádné jiné spotřebiče v té garáži nebyly. Byl to jen vývod 
> k těm vrátím a jistič vrat byl byl vypnuty.
> Opravdu mě není jasné, kudy ten vybavovaci proud chrániče tekl.
>
> Dne pá 28. srp 2020 19:21 uživatel Jindrich Fucik <fulda na seznam.cz 
> <mailto:fulda na seznam.cz>> napsal:
>
>     Se divím, že ti chránič nevypadl hned při štípání. Asi máš zaplých
>     málo
>     spotřebičů.
>
>     Dne 28.8.2020 v 16:37 Jirka Mww napsal(a):
>     > Udělal jsem zajímavou zkušenost s proudovým chráničem. Měl jsem v
>     > garáži provizorně připojený ovladač na frata tak že zásuvka
>     visela na
>     > kabelu ze stropu.   Rozhodl jsem se, v rámci dodělávek detailů tu
>     > zásuvku pevně přidělat na strop, jak to dodavatel vrat předepisuje.
>     > Vrata jsou samozřejmě přes 3F proudový chránič společně s ostatními
>     > normálními zásuvkami
>     > v garáži ale mají vlastní jistič.  Vypnul jsem jistič od vrat a
>     > normálními stranovými  skřípačkami ustřihl kabel  k té
>     visící zásuvce.
>     > Pak jsem do jiné normální zásuvky zapojil vrtačku, že budu vrtat do
>     > stropu díry pro hmoždinky. Vrtačka je plastová a nemá přívod
>     ochranného
>     > vodiče.  Jakmile jsem vrtačku zapnul, vyletěl proudový chránič. 
>     Myslel
>     > jsem, že mi vrtačka odešla a přinesl jsem jinou , chránič
>     vyletěl taky.
>     > Zkusil jsem obě vrtačky na jiném obvodu a tam obě normálně
>     fungovaly.
>     > Dost dlouhou jsem přemýšlel, co se asi mohlo stát, když ty
>     vrtačky jsou
>     > obě  bez ochranného vodiče.  Pak jsem na to přišel : Při
>     přeštípnutí
>     > kabelu k té visící zásuvce se propojily ( asi jen lehce ) nulový a
>     > ochranný vodič ( zelenožlutý a modrý ) a přestože byl jistič vrat
>     > vypnutý, stačilo toto spojení na vybavení společného 3F chrániče
>     . Když
>     > jsem  kabel odizoloval a dráty oddálil, bylo po problému.
>     > Ta elektřina přináší pořád nějaká překvapení.
>     >
>     > Zdravi
>     > Jirka Sloupenský  OK1MWW
>     >
>     >
>     <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>
>     >       Bez virů. www.avast.com <http://www.avast.com>
>     >
>     <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>
>     >
>     >
>     > <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
>     >
>     > _______________________________________________
>     > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     > Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>     > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>     >
>     _______________________________________________
>     HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20200828/f39fd498/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list