Udělal jsem zajímavou zkušenost s proudovým chráničem. Měl jsem v garáži
provizorně připojený ovladač na frata tak že zásuvka visela na kabelu ze
stropu. Rozhodl jsem se, v rámci dodělávek detailů tu zásuvku pevně
přidělat na strop, jak to dodavatel vrat předepisuje.
Vrata jsou samozřejmě přes 3F proudový chránič společně s ostatními
normálními zásuvkami
v garáži ale mají vlastní jistič. Vypnul jsem jistič od vrat a normálními
stranovými skřípačkami ustřihl kabel k té visící zásuvce. Pak jsem do
jiné normální zásuvky zapojil vrtačku, že budu vrtat do stropu díry pro
hmoždinky. Vrtačka je plastová a nemá přívod ochranného vodiče. Jakmile
jsem vrtačku zapnul, vyletěl proudový chránič. Myslel jsem, že mi vrtačka
odešla a přinesl jsem jinou , chránič vyletěl taky. Zkusil jsem obě
vrtačky na jiném obvodu a tam obě normálně fungovaly. Dost dlouhou jsem
přemýšlel, co se asi mohlo stát, když ty vrtačky jsou obě bez ochranného
vodiče. Pak jsem na to přišel : Při přeštípnutí kabelu k té visící
zásuvce se propojily ( asi jen lehce ) nulový a ochranný vodič (
zelenožlutý a modrý ) a přestože byl jistič vrat vypnutý, stačilo toto
spojení na vybavení společného 3F chrániče . Když jsem kabel odizoloval a
dráty oddálil, bylo po problému.
Ta elektřina přináší pořád nějaká překvapení.
Zdravi
Jirka Sloupenský OK1MWW
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Bez
virů. www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20200828/5cbb6ccb/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list