Re: [Spam]výměna aku v UPS
ajtservis
info na ajtservis.cz
Středa Duben 1 12:33:34 CEST 2020
a to zjisti ta ups jak ? ze ji zmizi na nejakou dobu napeti ze svorek,
nebo nejakej mechanickej kontakt pri vyjmuti baterky atd .
dik za info.
tomik.
Dne 2020-04-01 v 12:20 Vladimír Franěk napsal(a):
> Zdar, tento typ sice neznám, ale třeba většině UPS od APC se musí sdělit, že byl vyměněn
> akumulátor, jinak se chovají přesně tak jak popisujete. Vladimír
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of zu1234
> Sent: Wednesday, April 1, 2020 11:20 AM
> To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> Subject: [Spam]výměna aku v UPS
>
> Mám v racku UPS ECO Pro 700 CDS 19" 2U
> https://ever.eu/product/pl/ups-eco-pro-700-cds-19-2u
>
> Dal jsem do ní nový akumulátor, ale nic neudrží.
> Po odpojení od sítě signalizuje provoz na akumulátor, ale zátěž (100w
> žárovkou) okamžitě odpojí .
> Akumulátor má 12,5V
> Po zapojení do sítě zátěž připojí, ale na akumulátoru se napětí nezvedne
> - tedy UPS asi nedobíjí.
>
> Nemá někdo radu?
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
--