Re: výměna aku v UPS

Jiří Nesvacil nesvacil na posys.eu
Středa Duben 1 11:50:53 CEST 2020


Některé UPS se musí přes SW nakalibrovat. Udělat pár testů co aku 
vydrží, poté si to zapíše UPSka. Může to být přímo v servisním menu té 
dané UPS. Pokud máte připojenu UPS přes nějaký kabel serial/utp , tak 
nějaký sw terminálu a servisní manuál.

Jirka

Dne 01.04.2020 v 11:20 zu1234 napsal(a):
> Mám v racku UPS ECO Pro 700 CDS 19" 2U
> https://ever.eu/product/pl/ups-eco-pro-700-cds-19-2u
>
> Dal jsem do ní nový akumulátor, ale nic neudrží.
> Po odpojení od sítě signalizuje provoz na akumulátor, ale zátěž (100w 
> žárovkou) okamžitě odpojí .
> Akumulátor má 12,5V
> Po zapojení do sítě zátěž připojí, ale na akumulátoru se napětí 
> nezvedne - tedy UPS asi nedobíjí.
>
> Nemá někdo radu?
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list