Re: Dva rozvaděče

Pavel Kutina hw na prelude.cz
Středa Září 25 21:58:38 CEST 2019


Jo, ustřelená nožovka na vstupu do baráku nějakou 60W žárovkou a všechno 
mezi tím nahozené a nepopadané, to jsem taky zažil :)

Jinak to, že praskne vlákno v žárovce, a kromě toho, že přestane svítit to 
vysype všechno, co je cestou až do hlavního rozvaděče - proč se to dělo 
(dneska už mám všude LEDky - IKEA, asi to nejpřirozenější, co jsem potkal - 
a pár úsporek), ačkoli se to dřívávějc nedívalo, to fakt netuším.

Za mejch mladejch let praskla žárovka a člověk si toho všimnul podle toho, 
že nesvítila. V nejhorším to odskákal ten 10A jistič, co jí hlídal jako 
první (tak k tomu tam taky bejval, žejo), ale ne že to s sebou vzalo celej 
barák...  Jo, a to že se rozprskla baňka, to se taky nestávalo, ale před 
nějakými dvěma roky, než jsem to povyměňoval, to nebylo nic neobvyklého, to 
dneska snad plněj nečím vodivým a hořlavým, aby lidi odradili od používání 
(alespoň u mne se jim to povedlo).

Pavel Kutina






----- Original Message ----- 
From: ok2mtm
To: 'HW-news'
Sent: Wednesday, September 25, 2019 8:52 PM
Subject: RE: Dva rozvaděče


K tom u Cčku – mě ho jednou dali v pohodě v paneláku, když jsem předělával 
byt a komplet elektriku z 1x25A (byl tam super tříplotýnkový sporák, na plyn 
jenom trubka), na 3x20A/C. Podruhé už v našem domě, když jsem to z podobných 
důvodů chtěl, tak ani náhodou, neexistuje, a ještě mě dotyčný obvinil, že 
minule to muselo být nějak podplacené. Měl štěstí, že mi to říkal do 
telefonu.
Bohužel v připojovacích podmínkách je že mohou dát C, ale nemusí, a není jak 
je donutit. S klidem mi řekli, ať si místo o 3x25A/C připlatím za silnější 
jistič, ale jedině s charakteristikou B. Což by znamenalo jednorázově docela 
velikej poplatek za silnější jistič a následně vyšší fixní platba, a po 
většinu roku úplně zbytečně.
A co se týče té selektivity jištění, tak v práci si na to hrají (dráha), ale 
moc to nefunguje (naštěstí mají kritické věci UPSky na minimálně 6 hodin) 
pokud dráty mezi jističi nejsou dlouhé a slabé, což v nových budovách moc 
nehrozí. Doma mám vývod na 3f zásuvku a jednotlivé vývody k podružným 
rozvaděčům jištěné 3x25A tedy stejně jako je jistič před elektroměrem. 
Revizákovi jsem vysvětlil, že jsem si plně vědom, že to neplní selektivitu 
jištění, ale že je podle mě lepší (menší, hezčí, levnější, s přidanou funkcí 
jištění) použít místo vypínače rovnou jistič, protože nějak odjistit a 
případně samostatně odpojit ten drát mezi rozvaděči musí jít. Sice brblal, 
ale razítko dal. Na přívodu do baráku máme nožovky – 63A, 80A a 100A – každá 
jiná, jak asi zrovna přišly pod ruku. A jednou ta 100A odešla, bez toho, že 
by vypadl nějaký jistič za ní. Až dodatečně jsem zjistil, že umřela jedna 
klasická žárovka na okruhu s 6A jističem.
Tomáš OK2MTM

From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Milan 
Kratochvíl
Sent: Wednesday, September 25, 2019 7:31 PM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: Dva rozvaděče

Zdravím,
můžete mít i Céčko, ale musíte o něj zažádat a řádně zdůvodnit. Moc to dávat 
nechtějí, ale občas dají, záleží na místních podmínkách.
Milan
Dne 25. 09. 19 v 17:33 Turbyho napsal(a):
Uz to tady padlo. Protoze ti mamlasove chteji mit jako hlavni jistic Bcko, 
takze to spadne prakticky vzdy bez ohledu na to co da clovek pred to :)

T

25. 9. 2019 v 15:24, Jirka Mww <jirka.mww na gmail.com>:
Mě tedy při zkratu zásuvkového obvodu 16A spolehlivě vyletí i 25A jistič v 
elektroměrovém rozvaděči.
Takže o nějaké selektivitě jsem zatím jen četl..


Zdravi
Jirka Sloupenský  OK1MWW


Bez virů. www.avast.com


st 25. 9. 2019 v 15:17 odesílatel Pavel Kadečka <pavel.kadecka na gmail.com> 
napsal:
Selektivita? Co to je? Moje zkušenosti jsou takové, že selektivita
jističe je něco, co v praxi nepotkáte a stejně při nějakém zkratu
nahazujete jističe dva nebo rovnou čtyři...

Zrovna asi před dvěma týdny jsem viděl takhle vyletět celou kaskádu
6A/C - 25A/C - 32A/B - 50A/B (u toho se to zastavilo). Dokonalý
třífázový zkrat, to je tak, když někdo zapojuje motor a trošku se
splete, kam dát ty můstky na svorkovnici...

OEZ na to má software "Sichr", kdysi jsem si s tím hrál a udělat to
tak, aby selektivita fungovala, to musí být jističe docela slušně
odstupňované.

http://www.oez.cz/sluzby/vypoctovy-program-sichr

Pavel Kadečka.

st 25. 9. 2019 v 13:50 odesílatel Martin Persich <persich na transcon.cz> 
napsal:
>
> Tak jistič tam může být asi jakýkoliv. Jen smysl to asi nedává. :-) Už 
> tato
> uvedená kombinace z pricipu nezajistí selektivnost, tzv. když vypne 
> zkratem
> ten B20, tak na 99 % vypne i ten B25. Stačí se podívat na jmenovité
> charakteristiky jističů a jejich povolené tolerance. Hrubým odhadem bych
> uvažoval o zaručené selektivnosti jištění v případě charakteristik "B" jen
> při rozdílu jmenovitých proudů řádově téměř 2 krát.
> Martin. persich na transcon.cz
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Pavel Hudecek" <edizon na seznam.cz>
> To: "HW news" <hw-list na list.hw.cz>
> Sent: Wednesday, September 25, 2019 1:29 PM
> Subject: Dva rozvaděče
>
>
> > Dobrý den všem,
> >
> > jeden známý má v domě situaci, že by se hodilo mít rozjištění rozděleno 
> > do
> > dvou rozvaděčů.
> >
> > Je přípustné, aby měl dva rozvaděče, paralelně připojené na hlavní 
> > jistič,
> > nebo ten druhý musí být jištěn jističem v tom prvním?
> >
> > Druhá varianta se příliš nelíbí, protože zrovna do toho druhého by měl 
> > být
> > zapojen elektrokotel, tedy nejsilnější spotřebič v baráku. Pokud by
> > paralelní varianta nešla, existuje nějaký jistič, který se smí nacházet
> > mezi
> > hlavním B 25 A a jističem od kotle B 20 A?
> >
> > Díky,
> > PH
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list 


---
Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
https://www.avast.com/antivirus



Další informace o konferenci Hw-list