Re: Dva rozvaděče

Jan Kuba honza.kuba na gmail.com
Středa Září 25 21:18:23 CEST 2019


Já jsem slyšel, že prý stačí dát  do obou boků toho hlavního  jističe silný
neodymový magnet a jistič pak nevypíná, nebo při větším proudu, než je
jmenovitý.
Netuším, jaká je konstrukce jističe, ale láká mě to někdy na stole
vyzkoušet.

st 25. 9. 2019 v 21:10 odesílatel Jirka Mww <jirka.mww na gmail.com> napsal:

> Můj revizak mi říkal že Cko tady dávají když má člověk v domě nějakou
> provozovnu-živnost se strojem, který vyžaduje rozbehovy proud, jinak ani
> náhodou.
>
> Dne st 25. zář 2019 20:53 uživatel ok2mtm <ok2mtm na seznam.cz> napsal:
>
>> K tom u Cčku – mě ho jednou dali v pohodě v paneláku, když jsem
>> předělával byt a komplet elektriku z 1x25A (byl tam super tříplotýnkový
>> sporák, na plyn jenom trubka), na 3x20A/C. Podruhé už v našem domě, když
>> jsem to z podobných důvodů chtěl, tak ani náhodou, neexistuje, a ještě mě
>> dotyčný obvinil, že minule to muselo být nějak podplacené. Měl štěstí, že
>> mi to říkal do telefonu.
>>
>> Bohužel v připojovacích podmínkách je že mohou dát C, ale nemusí, a není
>> jak je donutit. S klidem mi řekli, ať si místo o 3x25A/C připlatím za
>> silnější jistič, ale jedině s charakteristikou B. Což by znamenalo
>> jednorázově docela velikej poplatek za silnější jistič a následně vyšší
>> fixní platba, a po většinu roku úplně zbytečně.
>>
>> A co se týče té selektivity jištění, tak v práci si na to hrají (dráha),
>> ale moc to nefunguje (naštěstí mají kritické věci UPSky na minimálně 6
>> hodin)  pokud dráty mezi jističi nejsou dlouhé a slabé, což v nových
>> budovách moc nehrozí. Doma mám vývod na 3f zásuvku a jednotlivé vývody
>> k podružným rozvaděčům jištěné 3x25A tedy stejně jako je jistič před
>> elektroměrem. Revizákovi jsem vysvětlil, že jsem si plně vědom, že to
>> neplní selektivitu jištění, ale že je podle mě lepší (menší, hezčí,
>> levnější, s přidanou funkcí jištění) použít místo vypínače rovnou jistič,
>> protože nějak odjistit a případně samostatně odpojit ten drát mezi
>> rozvaděči musí jít. Sice brblal, ale razítko dal. Na přívodu do baráku máme
>> nožovky – 63A, 80A a 100A – každá jiná, jak asi zrovna přišly pod ruku. A
>> jednou ta 100A odešla, bez toho, že by vypadl nějaký jistič za ní. Až
>> dodatečně jsem zjistil, že umřela jedna klasická žárovka na okruhu s 6A
>> jističem.
>>
>> Tomáš OK2MTM
>>
>>
>>
>> *From:* Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] *On Behalf Of *Milan
>> Kratochvíl
>> *Sent:* Wednesday, September 25, 2019 7:31 PM
>> *To:* hw-list na list.hw.cz
>> *Subject:* Re: Dva rozvaděče
>>
>>
>>
>> Zdravím,
>>
>> můžete mít i Céčko, ale musíte o něj zažádat a řádně zdůvodnit. Moc to
>> dávat nechtějí, ale občas dají, záleží na místních podmínkách.
>>
>> Milan
>>
>> Dne 25. 09. 19 v 17:33 Turbyho napsal(a):
>>
>> Uz to tady padlo. Protoze ti mamlasove chteji mit jako hlavni jistic
>> Bcko, takze to spadne prakticky vzdy bez ohledu na to co da clovek pred to
>> :)
>>
>>
>>
>> T
>>
>>
>> 25. 9. 2019 v 15:24, Jirka Mww <jirka.mww na gmail.com>:
>>
>> Mě tedy při zkratu zásuvkového obvodu 16A spolehlivě vyletí i 25A jistič
>> v elektroměrovém rozvaděči.
>>
>> Takže o nějaké selektivitě jsem zatím jen četl..
>>
>>
>> Zdravi
>> Jirka Sloupenský  OK1MWW
>>
>>
>>
>>
>>
>> [image: Obrázek byl odebrán odesílatelem.]
>> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>>
>> Bez virů. www.avast.com
>> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>>
>>
>>
>> st 25. 9. 2019 v 15:17 odesílatel Pavel Kadečka <pavel.kadecka na gmail.com>
>> napsal:
>>
>> Selektivita? Co to je? Moje zkušenosti jsou takové, že selektivita
>> jističe je něco, co v praxi nepotkáte a stejně při nějakém zkratu
>> nahazujete jističe dva nebo rovnou čtyři...
>>
>> Zrovna asi před dvěma týdny jsem viděl takhle vyletět celou kaskádu
>> 6A/C - 25A/C - 32A/B - 50A/B (u toho se to zastavilo). Dokonalý
>> třífázový zkrat, to je tak, když někdo zapojuje motor a trošku se
>> splete, kam dát ty můstky na svorkovnici...
>>
>> OEZ na to má software "Sichr", kdysi jsem si s tím hrál a udělat to
>> tak, aby selektivita fungovala, to musí být jističe docela slušně
>> odstupňované.
>>
>> http://www.oez.cz/sluzby/vypoctovy-program-sichr
>>
>> Pavel Kadečka.
>>
>> st 25. 9. 2019 v 13:50 odesílatel Martin Persich <persich na transcon.cz>
>> napsal:
>> >
>> > Tak jistič tam může být asi jakýkoliv. Jen smysl to asi nedává. :-) Už
>> tato
>> > uvedená kombinace z pricipu nezajistí selektivnost, tzv. když vypne
>> zkratem
>> > ten B20, tak na 99 % vypne i ten B25. Stačí se podívat na jmenovité
>> > charakteristiky jističů a jejich povolené tolerance. Hrubým odhadem bych
>> > uvažoval o zaručené selektivnosti jištění v případě charakteristik "B"
>> jen
>> > při rozdílu jmenovitých proudů řádově téměř 2 krát.
>> > Martin. persich na transcon.cz
>> >
>> >
>> > ----- Original Message -----
>> > From: "Pavel Hudecek" <edizon na seznam.cz>
>> > To: "HW news" <hw-list na list.hw.cz>
>> > Sent: Wednesday, September 25, 2019 1:29 PM
>> > Subject: Dva rozvaděče
>> >
>> >
>> > > Dobrý den všem,
>> > >
>> > > jeden známý má v domě situaci, že by se hodilo mít rozjištění
>> rozděleno do
>> > > dvou rozvaděčů.
>> > >
>> > > Je přípustné, aby měl dva rozvaděče, paralelně připojené na hlavní
>> jistič,
>> > > nebo ten druhý musí být jištěn jističem v tom prvním?
>> > >
>> > > Druhá varianta se příliš nelíbí, protože zrovna do toho druhého by
>> měl být
>> > > zapojen elektrokotel, tedy nejsilnější spotřebič v baráku. Pokud by
>> > > paralelní varianta nešla, existuje nějaký jistič, který se smí
>> nacházet
>> > > mezi
>> > > hlavním B 25 A a jističem od kotle B 20 A?
>> > >
>> > > Díky,
>> > > PH
>> >
>> > _______________________________________________
>> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> > Hw-list na list.hw.cz
>> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>>
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>
>> Hw-list na list.hw.cz
>>
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20190925/00599037/attachment-0001.html>


Další informace o konferenci Hw-list