Re: Dva rozvaděče
Pavel Hudecek
edizon na seznam.cz
Středa Září 25 16:08:10 CEST 2019
Nevím, jak s uzemněním objektu, to jsem zatím nikdy nedělal.
Nevím, zda je to rozmar PRE, ale tady Vám nedovolej vést od elektroměru míň než 4x10.
PH
From: Jirka Mww
On je snad i nějaký předpis , že do země je minimální průřez 10mm2.
Zdravi
Jirka Sloupenský OK1MWW
st 25. 9. 2019 v 15:57 odesílatel Vláďa Anděl <vaelektronik na vaelektronik.cz> napsal:
Jestli ten důvod není trochu jiný. Pokud si dodatečně vzpomenete, že chcete navýšit příkon, např. zrušíte bojler a místo něj si dáte 20 KW průtokový ohřívač jako to mají Němci, zažádáte o změnu hlavního jističe a přívod do baráku by to měl zvládnout. Takže pak se nemůžete spolehnout na to, že u elektroměru budete mít až do konce světa jistič (jen) 25A, který tam byl v době revize elektroinstalace a tu desítku musíte tahat ke všem vašim rozvaděčům.
Anděl
Dne 25.9.2019 v 14:36 Tomáš Hamouz napsal(a):
Minimální ano, ale směrem nahoru to není omezené (pokud vím, stát se může cokoliv).
Důvod může být třeba úbytek napětí na delším vedení.
Tomáš
> Nemala by byt hrubka kabla podla predradneho istica?
> On 9/25/19 1:53 PM, Vláďa Anděl wrote:
>> Dělal jsem elektriku před 3 lety a pro dva podružné rozvaděče (dílna a
>> podkroví) mám jeden jistič 3x25A. Výhoda je, že dál nemusím tahat ten
>> šílený průřez, který je předepsaný pro přívod do baráku. Revizák to
>> takhle vzal bez problémů.
>> Anděl
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20190925/00e191a3/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list