Hluk dekompenzační tlumivky ...
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Pondělí Září 2 20:23:43 CEST 2019
On Mon, 2 Sep 2019, DeeJay wrote:
> nasadit dekompenzační tlumivky a ne zrovna drobečky 10, 20, 30 kVAr
>
> Jenže ty nejstarší z nich teď začaly hlučet a jakože dost, kolega to raději
> vypnul , než si lidi začnou stěžovat.
>
> zkoušeli jsme dotáhnout svorníky ovšem bez valného úspěchu. Takže nevíme co
> s tím - prodejce od toho
>
> dává ruce pryč (koneckonců už je to po záruce). Nesetkal se někdo s podobným
> problémem?
Jak je takova dekompenzacni tlumivka zapojena ? Normalne mezi fazi a nulu
jakoby spotrebic ? Jestli ano, tak to muze delat zvysene napeti. Pokud ty
stare tlumivky byly projektovane na 220V~ +10% a mate tam 230V~ + 10%
tak se muzou presycovat. Chtelo by to zmerit prubeh proudu na seriovem
bocniku nebo nejakym klestovym snimacem pro osciloskop.
> Jara
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list