NAS help
per512
per512 na seznam.cz
Pondělí Květen 6 21:19:19 CEST 2019
Mám nastavenou signalizaci via mail - ta okamžitě avízovala problém.
Diskové pole přešlo do stavu degradace, ale data byla nadále dostupná
a pro běžného uživatele prakticky stejnou rychlostí.
Po fyzické výměně HDD je nutno jej přiřadit a spustit rebuild pole,
manuálně.
Poslední "zážitek" byl před třemi týdny na DS1819+ plně osazené 5T
disky, kdy po výměně vadného disku běžel rebuild a do toho spadla bez
výstrahy UPSka, na kterou byla tato DSka připojena (ta sama byla
napájená z hlavní online UPSky, která výpadek neměla...)
Rebuild pak běžel týden, ale se strojem se dalo pracovat, data
dostupná, navíc na něm běžel (běží) trvalý záznam videostreamu z 32
kamer (minimální datový tok 12-14Mbit/sec) - i při rebuildu :-)
--
RtepP
Dne 5.5.2019 v 22:21 Petr Simek napsal(a):
> On Sun, 5 May 2019, per512 wrote:
>
>> Spravuji, včetně vlastních 3 ks Synologin od DS4xx až po DS18XX
>> (osazená kapacita u jednoho 48TB), cca 30 kusů, nejstarší jsou dvě z
>> roku 2008 a za tu dobu mi odešly dva kusy na selhání základní desky a
>> X-disků. V provozu 24/7.
>
> Kdyz odesel disk - vyresil to RAID tak ze pole dal fungovalo nebo
> to zacalo blbnout ?
>
>
>> RtepP
>
> *------------------------------------------------------------------------*
> | Petr Simek APS JU |
> | psimek na jcu.cz |
> *------------------------------------------------------------------------*
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list