transformator temperature class
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Čtvrtek Březen 7 20:49:13 CET 2019
On Thu, 7 Mar 2019, Pavel Hudecek wrote:
> Jak už zde dříve zaznělo, ztráty naprázdno jsou vyšší, než ztráty při
> zátěži.
>
> Takže to máme
> 30 % = 0,35/(x+0,35)
>
> kde x je ztráta při jmenovité zátěži.
Jmenovita zatez je 0 - 0.35VA , ztraty naprazdno pisou 1.6W .
> PH
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
>
> -----Původní zpráva-----
> From: Petr Simek
> Tak to je pecka. Jak tu ucinnost soudruzi pocitaji ? 0.35/(1.6+0.35)
> mi vychazi na 18% .
>
> On Thu, 7 Mar 2019, Richard Kaliciak wrote:
>> pozrel som si datasheet malych transformatorcekov EE20
>>
> https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=C500%252FEE20_10.pdf
>> a pri type VB 0,35 (0,35 VA) su stratty naprazdno az 1,6W, ucinnost 30%
>
Další informace o konferenci Hw-list