Re: Lze oživit vybité gelové baterie?

Jiří Nesvacil nesvacil na posys.eu
Neděle Leden 20 20:17:01 CET 2019


Myslim, ze UPSka meri odpor tj. i kdyz poskozeny akumulator nabijete, 
tak mate smulu. Vetisnou se tyhle akumulatory trosku nafouknou a konec. 
Nekdo to rozdelava doleva destilkou ci do toho da puls, aby to 
ozivil.... nicme to by nemel prodavat jako nove. Mozna tomu taky nejak 
vyprchala ten obsah... . Ono i kdyz dolejete, tak neni jistota, ze to 
nevyprcha tj., ze to hermeticky uzavrete jako novy aku. Mozna tem novym 
aku vyprchal ten obsah... nevim.

Nedavno jsem jich menil cca 8 a nidky UPS nezaregistrovala problem. 
Vetsinou se UPS zahriva, protoze nabiji, ale vnitrni odpor je ok. Pri 
pokusu nabit poskozeny aku a podstrcit UPS, tak si zmeri odpor a vyhodi 
ji. Jak detailne to UPS meri tj. zda meri jen prod nebo jak klesa proud 
a napeti, to nevim.

Jirka


Dne 20.01.2019 v 19:30 Jiri Sladek napsal(a):

> Zdravím, prosím o radu.
>
> Do Matrix UPS jsme koupili novou sadu baterií, 4 bloky á 12V.
> Vložili jsme je do plastového boxu místo těch starých a připojili k 
> UPSce, silový i signalizační kabel.
> Ale ouha, UPSka pořád hlásí Check batt pack connection.
>
> Změřil jsem celkové napětí  packu a je pouhých 34V.
> Jednotlivé bloky mají 7 až 10V.
> Zkusil jsem ty '12V' bloky oživit autonabíječkou z Lídlu, ale i ta se 
> s nimi nechtěla bavit.
>
> Dotaz:
> Myslíte, že ty bloky jsou poškozené a máme požadovat výměnu za jiné?
> Nebo se dají oživit a 'nic jim není' a budou sloužit jako ty předchozí?
>
> Díky za názor.
> Jiří Sládek
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz



Další informace o konferenci Hw-list