UART hodnota 0x00
Hynek Sladky
econf na centrum.cz
Čtvrtek Leden 17 13:59:11 CET 2019
Toto tvrzeni je prilis nadsazene (v mailech jsem nenasel, ze by to nekdo
takto napsal) a hlavne stav BREAK je definovany a je rozlisitelny od
znaku 0x00 posilaneho jako data.
Nektere UARTy nemaji detekci BREAK stavu na lince, ale pak se musi
pouzit kombinace prijmu 0x00 a zaroven chyby 'framing error', coz
znamena, ze trvani signalu je minimalne dlouhe jako jeden prenaseny znak
vcetne START a STOP bitu.
Hynek Sladky
Dne 17.1.2019 v 13:30 Miroslav Mraz napsal(a):
> Jak tady už padlo, znak NUL 0 v zásadě není odlišitelný od ukončení
> stavu BREAK, signalizující např. zkrat na lince, prostě musíte driveru
> nějak sdělit jak s tím má nakládat. Tazatel to má zřejmě nastaveno
> tak, že se BREAK prostě ignoruje.
Další informace o konferenci Hw-list