Topne kabely

hwnews konference hwnews na cncnet.info
Středa Leden 16 15:43:06 CET 2019


no ja jsem si to spocital, ale ptam se proc to mam pocitat...navic u
jednoho kabelu se to snese, ale kdyz jich je tam treba >10 druhu a
evidentne to jsou ruzne typy...jinak by ten dalsi nemohl mit pri 28m 280W
pri stejnem napeti:

https://shop.fenixgroup.cz/k117-internetovy-obchod-ecofloor-topne-kabely-podlahove-vytapeni-topne-okruhy-primotopne-psv-10-w-m

RV

st 16. 1. 2019 v 13:43 odesílatel Jan Waclawek <konfera na efton.sk> napsal:

> P=U^2/R => R=U^2/P
> U=230V P=170W => R=311.176Ohm
> 311.176Ohm / 16.1m = 19.33 Ohm/m
>
> wek
>
>
> ----- Original Message ---------------
>
> Subject: Re: Topne kabely
>    From: hwnews konference <hwnews na cncnet.info>
>    Date: Wed, 16 Jan 2019 12:58:44 +0100
>      To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
>
> >Nakonec jsem prece jen koupil topnej kabel:
> >https://shop.fenixgroup.cz/z1105-psv-10170
> >
> >kdyby to nekoho zajimalo tak ten drat ma mernej odpor 19.36R/m...nechapu
> >proc to tam neuvedou..nereknu kdyby to museli nejak pracne zjistovat, ale
> >je to na nem vytistene na izolaci. :-(
> >
> >RV
> >
> >ne 13. 1. 2019 v 16:11 odesílatel Admin HWnews <hwnews na cncnet.info>
> napsal:
> >
> >> no to je take mozne reseni..dobrej napad
> >> RV
> >>
> >>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20190116/2346f44e/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list