Prudovy chranic

Zuffa Jan ZuffaJ na cgc.sk
Středa Únor 20 15:40:15 CET 2019


Ak tam dam chranic s isticom 25A a dojde k skratu,
vyleti 16A a pravdepodobne aj ten 25A. Potom straca tato konfiguracia
zmysel pretoze vypadnu obidva okruhy. Vo vysledku tam teda
pojdu 2 16A chranice kombinovane s isticom co je drahsie ale podla normy
Potom je este moznost dat tam 40 chranic ale to vychadza rovnako draho

j.


From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of René Damek
Sent: Wednesday, February 20, 2019 3:10 PM
To: HW-news
Subject: Re: Prudovy chranic

Chtělo by to jistit ten chránič, tj. před ním mít jištění 25A. Co je za ním je jedno, třeba 10x 16A.
RD

st 20. 2. 2019 v 14:53 odesílatel Zuffa Jan <ZuffaJ na cgc.sk<mailto:ZuffaJ na cgc.sk>> napsal:
Zdravim,
Pokial zapojim za prudovy chranic s menovitym prudom 25A
dva istice 16A kde celkovy prud neprekroci 25A bode to podla normy
v poriadku?
j.

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz<http://www.HW.cz>
Hw-list na list.hw.cz<mailto:Hw-list na list.hw.cz>
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20190220/ceec8f11/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list