[OT] DC vedeni VVN
Daniel Valuch
balu na k-net.fr
Úterý Únor 5 10:42:04 CET 2019
zrovna cez vikend som si o tom chvilu cital. Principy sieti aj konverzie
su pomerne dobre zdokumentovane, staci pohladat na internetoch. Dalsiu
cast som listoval v IEEE archivoch, tam je pomerne zaujimave citanie
ohladom zemniacich elektrod pre 1100kV vedenia. Zemne spojenie sluzi v
pripade poruchy niektoreho vodica a prenasa sa nim pracovny prud :-)
Spominali krokove napatie menej ako 4V/m a teplota elektrody pod zemou
nesmie dosiahnut teplotu varu vody, lebo by sa im vyparila voda a zvysil
odpor :-)
V kratkosti - vacsinou sa spominaju 6-fazove spinacie mostiky. Ako
spinac sluzi tyristor, GTO, alebo IGBT. Specialne pre tieto aplikacie
vyvinuli svetlom spinane suciastky, aby sa zjednodusili galvanicky
oddelene zapinacie obvody. Spinat 1kA v sucasnosti nie je az taky velky
problem, vacsi problem je, ze treba zapojit 1000 spinacov do serie :-)
6 faz sa pouziva koli minimalizacii harmonickych. Pisali, ze moderne
menice maju uz tak potlacene harmonicke, ze vacsinou netreba pouzivat
VVN filtre.
Je to zaujimave samostudium, doporucujem :-)
b.
On 05/02/2019 10:10, Jaroslav Buchta wrote:
> Zaujal mne tento clanek
> https://www.idnes.cz/technet/technika/nejsilnejsi-a-nejdelsi-vedeni-sveta-tesla-edison-stejnosmerny-stridavy-proud.A190118_121921_tec_technika_mla
>
> V kratkosti DC 1,2MV 1.1kA, tusi nekdo, co je uvnitr toho trafa resp.
> jake prvky jsou pouzity v menici a na jake frekvenci to funguje? Primo
> 50Hz sinus? Nejak se to vymyka me predstavivosti...
Další informace o konferenci Hw-list