On Thu, 5 Dec 2019, Lubor Otta wrote:
> Proudový transformátor naprázdno a dokonce bez železa uvnitř jde krásně
> provozovat. Ale musí se nzývat
>
> Rogowského cívka :-)
>
> A musí se intgrovat. Kdybych měl na výběr, sám bych jí dal přednost.
Tak mne napadlo jak to vlasne je u proudoveho trafa ? Ta Rogovskeho civka
ukazuje napeti umerne dI/dt takze kdyz tam bude sinusovy proud v primaru
tak na vystupu bude sinusove napeti zpozdene o Pi/2. Integraci se dosahne
toho ze vysledek bude ve fazi s proudem.
U normalniho trafa musi byt magnetizacni proud aby vzniklo napeti na
zavitech a mohl se prenaset pracovni proud a ten magnetizacni proud
neni ve fazi s pracovnim proudem ale je taky posunuty o Pi/2.
Jak to je u proudoveho trafa ? Nejak si to ted neumim predstavit.