Prudovy transformator sa ale naprazdno neda prevadzkovat :)
Ak to pojde do skratu, tak v idealnom pripade by to nemalo odsat ziadnu energiu. Ci sa mylim?
b.
> On 5 Dec 2019, at 20:01, Lubor Otta <butan na centrum.cz> wrote:
>
> Pavel by rád ten transformátor provozoval naprázdno, né nakrátko jak je to u proudových traf běžné. Nakrátko to z měřeného obvodu odsaje spoustu energie, nebo při tenké mědi a malém průřezu nebude dodržen převodový poměr.
> Lubor
>
>
> Dne 5.12.2019 v 18:54 balu napsal(a):
>> Ahoj,
>>
>> potrebujes integrovat?
>>
>> Je to transformator, ak ho budes prevadzkovat v rezime kde je dostatocna indukcnost a male parazitne veliciny (= pracovna sirka pasma), na vystupe dostanes presnu repliku vstupneho prudu. Predpokladam, ze ta uplne nezaujima presna hrana a takisto nemeras velmi dlhe pulzy. Zaujima ta hodnota prudu v pulze.
>>
>> Je to transformator, kde primarnym zavitom tecie prud, na odpore vystupneho vynutia nezalezi. Naindukuje sa take napatie, aby tiekol rovnaky prud.
>>
>> Mozes pripadne skonstruovat dva transformatory, povedzme 200 a 200 zavitov, potom ziskas prevodovy pomer 1:40 000.
>