RE: čtení napětí z MCP3221 (1ch/12bit)
cizek.milan na seznam.cz
cizek.milan na seznam.cz
Úterý Duben 2 14:37:30 CEST 2019
Ahoj,
já teď dostal info od kolegy, že tam nejspíš osadil do děliče 5% tolerance, protože jiné nebyly. :( Tak příčinou bude asi nejvíce ten dělič.
Pokud ten můj kód vypadá OK, pak asi není co řešit a přesnost nezlepším. Multimetr bude mít přesnost tak 0.1V, takže celkově je příčina asi jasná.
Já si právě nebyl hlavně jist v těch bitových operacích, pokud je to ok, z mé strany vyřešeno.
Ještě si zítra změřím vstup do ADC za děličem, bohužel do dnes nemám u sebe a změřil jsem si jen před ním.
Díky všem.
Milan
-----Original Message-----
pokud je uz delic 1% a 1% z 60V je 0,6V + dalsi % v retezci(reference
atd.), podle toho jak se sectou/odectou atd. tak 0,5V muze byt uplne v
normalu ?
tomik.
Dne 2019-04-02 v 10:36 Pavel Hudecek napsal(a):
> Chyba 0,5 V při 18 z 60 je dost.
>
> Kritické je, kde se bere 3V3. Může se stát, že se ukáže, že tak malá
> chyba je velké štěstí:-)
>
> Pokud by se to mělo dále podrobněji rozebírat, tak doporučuji změřit
> třeba 3, 10, 50 a 57 V.
>
> PH
>