pokud je uz delic 1% a 1% z 60V je 0,6V + dalsi % v retezci(reference
atd.), podle toho jak se sectou/odectou atd. tak 0,5V muze byt uplne v
normalu ?
tomik.
Dne 2019-04-02 v 10:36 Pavel Hudecek napsal(a):
> Chyba 0,5 V při 18 z 60 je dost.
>
> Kritické je, kde se bere 3V3. Může se stát, že se ukáže, že tak malá
> chyba je velké štěstí:-)
>
> Pokud by se to mělo dále podrobněji rozebírat, tak doporučuji změřit
> třeba 3, 10, 50 a 57 V.
>
> PH
>