Re: Koaxiál (UPC) spolu s el. rozvody?
M. Marusak
m.marusak na volny.cz
Čtvrtek Září 20 19:00:00 CEST 2018
No vida. Já tušil, že to tak jednoduché nebude. I když praxe je asi od
ČSN požadavků někdy trochu vzdálenější. Trubka by byla hezká, ale kabely
dám jen pod omítku, které je tam asi 2 cm (prvorepublikový dům), kdežto
trubku bych musel zasekávat až do cihel.
No uvidíme.
Díky všem za rady Martin M.
Dne 19. 9. 2018 v 11:54 jurp napsal(a):
> V obecne: CSN33 2000-5-52 je pro soubeh vedeni min. 100mm, pokud neni
> nehorlave oddeleni.
> Z prumyslu mam zafixovano v pameti bud 200mm, nebo muselo byt datove
> vedeni v plechovem
> uzemnenem zlabu.
> Pri tesnem soubehu pak ale plati omezeni, ze kabely musi byt na stejne
> izolacni napeti.
> Takze CYKY xxx 2.5kV a FTP to nema uvedeno.
> No a v neposledni rade, kabely UTP, FTP, koaxy nejsou urceny pro
> primou instalaci do zdi/zeme,
> ale pouze do chranicky.
> Dejte tam trubku, vzdalenou min.50-100mm, a i v budoucnu se tam da
> protahnout cokoli noveho.
> Ono je nekdy problem dodrzet v praxi i tech 50mm.
>
> JURP
Další informace o konferenci Hw-list