Ridici jednotka pro zalozni system s motoreneratorem
Martin Persich
persich na transcon.cz
Čtvrtek Květen 3 10:41:08 CEST 2018
A online UPS nevyhovuje? Tam je to podle mého automaticky "zadarmo a navíc".
:-) (tedy u středních a větších výkonů). A nemusíte fázovat generátor.
Martin persich na transcon.cz
----- Original Message -----
From: "Jaroslav Lukesh" <lukesh na seznam.cz>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Thursday, May 03, 2018 10:29 AM
Subject: Ridici jednotka pro zalozni system s motoreneratorem
> Dobrý den,
>
> potřeboval bych nějaký kontrolér, který zajistí, aby v případku výpadku
> napájení naběhla UPS ve stejné fázi a kmitočtu upadající sítě, který pak
> plynule dotáhne, nastartuje motorgenerátor a přifázuje jej k běžící UPSce,
> kterou pak vypne.
>
> Co jsem viděl, má výstup na stykače a nic neříká o "synchronize generator"
> (přifázování), jen o detekci změny fáze sítě a předvídání výpadku dřív než
> napětí spadne k nule.
>
> Generátor má 30kW, baterky 50kWh, mimo to je tam ještě solár.
>
> Existuje něco takového nebo se to dá z nějakých modulů poskládat?
>
> Děkuji, JL.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list