Re: 3f transformátor na bodovačku.

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Pondělí Leden 29 19:32:44 CET 2018


Nevím, ale myslím si že pokud je trafo navržené správně, 400V místo 230 
povede k totálnímu přesycení.
Anděl


Dne 29.1.2018 v 17:15 Slavomir Skopalik napsal(a):
> Technicky se to resi takto:
>
> Potrebujete 1f trafo.
>
> Trafo pripojite mezi 2 faze, tj. na 400V 1f.
>
> U starych traf byvaly na primaru pomocne vyvody, slouzili k tomu, aby 
> se korigovalo podpeti/prepeti site.
>
> Obvykle po cca 5-10V.
>
> Pokud pripojite vinuti urcene pro 230V na 400V dejte si pozor, at jej 
> neprebudite, jinak se Vam muze na jinem vinuti
>
> naindukovat pomerne vysoke napeti, v horsim pripade shori primarni 
> vinuti.
>
> Idealne zapojit po dobu pokusu do serie zarovku a merit proud primarem.
>
> Slavek
>
> Ing. Slavomir Skopalik
> Executive Head
> Elekt Labs s.r.o.
> Collection and evaluation of data from machines and laboratories
> by means of system MASA (http://www.elektlabs.cz/m2demo)
> -----------------------------------------------------------------
> Address:
> Elekt Labs s.r.o.
> Chaloupky 158
> 783 72 Velky Tynec
> Czech Republic
> ---------------------------------------------------------------
> Mobile: +420 724 207 851
> icq:199 118 333
> skype:skopaliks
> e-mail:skopalik na elektlabs.cz
> http://www.elektlabs.cz
>
> On 28.1.2018 18:21, Martin Hanek wrote:
>> Dobrý večer,
>> chci dát dohromady bodovačku, ale požadavkem je bodování plechů až 
>> 4+2 mm. Po několika pokusech s trafy z mikrovlnek, které jsou slabé 
>> jsem vytáhl 3f trafo. Jedná se o trafo ZSE Praha, ze štítku:
>> P 3x380/220V 3000VA
>> S 3x5,5-10V 200A
>> Připojil jsem jej na 3x400V, na sekundárech bylo cca 9,7V.
>>
>> Předpokládám, že primáry jsou zapojeny do hvězdy, ale jistě to nevím. 
>> Sekundáry jsou určitě do hvězdy, jedny konce jsou spojeny na společný 
>> vývod.
>> Pak je tam cca 25 dalších vývodů na svorkovnici a k nim vedou už 
>> tenké dráty jako k primárům. Tyto jsou ale galvanicky s primáry spojené.
>>
>> Jsem rozhodnutý to trafo rozebrat, odmotat sekundáry a ty zbytečná 
>> vinutí a ponechat pouze primáry. Pak znovu navinout sekundáry.
>> Tady mi ale není jasné jak je zapojit. Mohu je zapojit do série?
>>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



---
Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
https://www.avast.com/antivirus



Další informace o konferenci Hw-list