Re: 3f transformátor na bodovačku.

Pavel Hudecek edizon na seznam.cz
Pondělí Leden 29 12:12:43 CET 2018


Tzn. varianta 1, použil ho jako jednofázové.

Ve Vašem případě bych určitě doporučil zkusit využít celé trafo, tedy ten sekundár dát do trojúhelníku, dostanete něco přes 2x větší výkon.

Jen doporučuji první zapnutí s rozpojeným trojúhelníkem, změřit napětí tam co se má spojit, aby se předešlo plamenným efektům při nedodržení polarity vinutí:-)

PH

From: Martin Hanek 
Podle toho co psal ten pán, tak použil dvě cívky (jeden primár byl poškozený), ty nasadil na krajní sloupky. Primáry zapojil do "hvězdy" a připojil je na 2 fáze, N zapojen není, sekundáry taky do "hvězdy", tedy jsou v sérii.
Dne 28.1.2018 v 21:35 Pavel Hudecek napsal(a):

  Teď jde ještě o to, zda na primáru: 

  1. N zapojen není a pak trafo používá jako jednofázové ze 400, přičemž je mírně podbuzené, tzn. měkčí. Což by zrovna pro tento účel nebylo od věci, protože pak nebude tak velký zkratový proud, 

  2. zapojuje N, pak se jedná 2F zapojení do V, tzn. s rozložením výkonu na 2 fáze. 

  3. V našem případě jsou ale k dispozici všechny 3 primáry, takže lze udělat i plnohodnotné V, kdy se příkon rozloží na 3 fáze, pokud by to bylo k něčemu užitečné. Výkon bude nepatrně větší. 

  Ve všech třech případech bude k dispozici cca výkon jedné sekce trafa. Ale mírně poroste směrem 1->3. 
  Zároveň je ale možné, že 2 a 3 budou mít snahu vyhodit jistič, kdyby výst. napětí bylo moc velké, resp. zkrat moc kvalitní:) 

  A pak je ještě složitější varianta 4: "úchylná lomená hvězda", která může dávat něco mezi výkonem 2 a 3 sekcí: 
  Dva sekundáry se navinou jako lomené tak, aby proti tomu zbývajícímu, který se udělá normálně, měly 90 a 180 stupňů. 90 má navíc dvojnásobné napětí. 180 se s tím normálním spojí antiparalelně a 90 paralelně přes cívku. Indukčnost se stanoví tak, aby při nominálním proudu na ní bylo nominální napětí. Ale pozor, cívkou bude procházet proud i při nezatíženém výstupu. A taky si nejsem jist, jaká má být polarita toho sekundáru 90°, takže nutno zkusit:-) 

  PH 

  -----Původní zpráva----- From: Martin Hanek 
  Ano, existuje a funguje: https://www.youtube.com/watch?v=M4HPpZfuV7M 
  Nechal tam 2 primáry a 2 sekundáry. Píše, že je "primár zapojen do 
  hvězdy na 2 fáze", tj. jsou v sérii, sekundáry taky. 

  Martin Hanek 

  Dne 28. 1. 2018 v 18:47 Aleš Procháska napsal(a): 

    Existuje konstrukce transformátoru pro jednofázový odběr ze třífázové sítě, používají se tam pouze dvě cívky na dvou sloupcích třífázového trafa, ale jak je to přesně zapojené bohužel nevím. 

    Aleš Procháska 


    *Od: * Martin Hanek mailto:martin na hanek.net 
    *Komu: * HW-list mailto:hw-list na list.hw.cz 
    *Odesláno: * 28.1.2018 18:21 
    *Předmět: * 3f transformátor na bodovačku. 

        Dobrý večer, 
        chci dát dohromady bodovačku, ale požadavkem je bodování plechů až 
        4+2 
        mm. Po několika pokusech s trafy z mikrovlnek, které jsou slabé jsem 
        vytáhl 3f trafo. Jedná se o trafo ZSE Praha, ze štítku: 
        P 3x380/220V 3000VA 
        S 3x5,5-10V 200A 
        Připojil jsem jej na 3x400V, na sekundárech bylo cca 9,7V. 

        Předpokládám, že primáry jsou zapojeny do hvězdy, ale jistě to nevím. 
        Sekundáry jsou určitě do hvězdy, jedny konce jsou spojeny na 
        společný vývod. 
        Pak je tam cca 25 dalších vývodů na svorkovnici a k nim vedou už 
        tenké 
        dráty jako k primárům. Tyto jsou ale galvanicky s primáry spojené. 

        Jsem rozhodnutý to trafo rozebrat, odmotat sekundáry a ty zbytečná 
        vinutí a ponechat pouze primáry. Pak znovu navinout sekundáry. 
        Tady mi ale není jasné jak je zapojit. Mohu je zapojit do série? 
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20180129/454b6ce8/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list