Re: Kodování pomocí odporů
Jiri Foldyna
jiri.f na foldynovi.cz
Čtvrtek Leden 25 22:08:22 CET 2018
Dne 25.01.2018 v 18:41 Lubos Medovarsky napsal(a):
>
> https://www.structuredhomewiring.com/SecuritySystem/TamperProofWiring/
>
>
> LM
>
>
> On 01/25/2018 02:22 AM, Jiri Foldyna wrote:
>> Dobrý večer,
>>
>> snažím se vyřešit způsob, jak pomocí odporů zakódovat stav dvou
>> kontaktů, a nějak jsem se zasekl.
>>
>> Mám dva kontakty, a potřeboval bych kombinacemi sepnutí a rozepnutí
>> těchto dvou kontaktů nastavovat výsledný odpor na hodnoty <100ohm,
>> 870-1250ohm, 1750-2500ohm, >7000ohm. Odpor sepnutých kontaktů lze
>> považovat za nulový, rozepnutých za nekonečný. Potřeboval bych navrhnout
>> schéma zapojení odporů a kontaktů a spočítat hodnoty odporů. Nejprve
>> jsem si říkal, že to bude nějaká modifikace dvojitě vyvážené smyčky
>> (EZS), ale chyba lávky, už jsem počmáral dvě A4 a kde nic tu nic.
>> Zkoušel jsem i Google, ale nenašel jsem správné zaklínadlo.
>>
>> Mohl by mě prosím někdo kvalifikovanější nasměrovat?
>>
>> Díky
>> jf
Dobrý den,
děkuji za odkaz, ale ten je zaměřen na standardní připojení EZS
detektorů s detekcí sabotáže, která překryje alarm, což nepotřebuji a
naopak bych potřeboval separátní detekci každého kontaktu zvlášť.
Děkuji
jf
Další informace o konferenci Hw-list