Re: Kodování pomocí odporů

Ladislav Vaiz spam na nagano.cz
Čtvrtek Leden 25 13:38:26 CET 2018


Mě vyšlo pro sepnuty oba 588, což není <100.
L.

Dne 25.01.2018 v 13:24 Pavel Kadečka napsal(a):
> Viz příloha, zadání to splňuje.
>
> sepnuty oba = 0 ohm
> sepnut jeden = 2000 ohm
> sepnut druhý = 1000 ohm
> rozepnuty oba = 8000 ohm
>
> P.K.
>
> Dne 25. ledna 2018 2:22 Jiri Foldyna <jiri.f na foldynovi.cz> napsal(a):
>> Dobrý večer,
>>
>> snažím se vyřešit způsob, jak pomocí odporů zakódovat stav dvou kontaktů, a
>> nějak jsem se zasekl.
>>
>> Mám dva kontakty, a potřeboval bych kombinacemi sepnutí a rozepnutí těchto
>> dvou kontaktů nastavovat výsledný odpor na hodnoty <100ohm, 870-1250ohm,
>> 1750-2500ohm, >7000ohm. Odpor sepnutých kontaktů lze považovat za nulový,
>> rozepnutých za nekonečný. Potřeboval bych navrhnout schéma zapojení odporů a
>> kontaktů a spočítat hodnoty odporů. Nejprve jsem si říkal, že to bude nějaká
>> modifikace dvojitě vyvážené smyčky (EZS), ale chyba lávky, už jsem počmáral
>> dvě A4 a kde nic tu nic. Zkoušel jsem i Google, ale nenašel jsem správné
>> zaklínadlo.
>>
>> Mohl by mě prosím někdo kvalifikovanější nasměrovat?
>>
>> Díky
>> jf



Další informace o konferenci Hw-list