Díky za nasměrování. Budu mít co zkoušet. J
My tedy místo mikrotiku používáme routery od Insysu, ale princip je stejný.
Zdeněk
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Slavomir
Skopalik
Sent: Monday, January 22, 2018 7:48 PM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: Router v režimu Klient
Technicky vzato je to jednoduche.
Co musite zajistit aby nebyl nutny NAT:
1. IP adresa NB a IP adresy vsechn zaraz dostupnych stroju jsou v unikatnich
sitich
2. PLC musi mit nastavenou GW a tou musi byt vas router
3. PLC nebude schopno komunikovat s cimkoliv ze site zakaznika mimo sit
stroje, pripadne to muze byt zajisteno pres vas router
Jde to i elegantneji, ale tam uz je treba znat protokol (alespon, zda je to
TCP, nebo UDP, nebo neco jineho).
NB bude mit vzdy jednu IP a klidne muze byt z DHCP routeru.
Router bude prijimat VPN volani z klientskych routery a pres DHCP jim
pridelovat IP adresy.
Zde pozor na nastaveni routovani !!!!
Klientske routery si proste navazaou spojeni a udelaji diru do zakaznikovy
site.
Technicky vzato je tohle fakt hrube poruseni bezpecnosti a delame me to jen
na vyslovenou zadost zakaznika
a seznamujeme jej s riziky tohoto pristupu (jsou znacna).
Ve vysledku se to resi tak, ze poslete zakaznikovi miktorik, pouzivame
RB750G, jenz ma nastaveno volani domu.
Zbytek konfigurace lze pak provest i na dalku po tom, ze vam router zavola;)
Slavek
Ing. Slavomir Skopalik
Executive Head
Elekt Labs s.r.o.
Collection and evaluation of data from machines and laboratories
by means of system MASA (http://www.elektlabs.cz/m2demo)
-----------------------------------------------------------------
Address:
Elekt Labs s.r.o.
Chaloupky 158
783 72 Velky Tynec
Czech Republic
---------------------------------------------------------------
Mobile: +420 724 207 851
icq:199 118 333
skype:skopaliks
e-mail:skopalik na elektlabs.cz
http://www.elektlabs.cz
On 22.1.2018 17:30, Zdeněk wrote:
Mohl bych požádat někoho zkušenějšího o posouzení reálnosti návrhu topologie
sítě v příloze?
Měla by to být alternativa k současnému stavu, kdy přijdu s NTB ke stroji a
připojím se kabelem na jeho switch. Každý stroj má jiný rozsah IP adres,
takže mám pro každý z nich nastavenou IP v konfiguraci síťové karty v NTB.
Pokud bych do stroje chtěl přistupovat vzdáleně (v dosahu lokální wifi, ale
mimo dosah wifi NTB), asi se to neobejde bez změny konfigurace routeru při
připojení k jinému stroji. Jaká konfigurace spojení by byla
nejuniverzálnější?
Zdeněk
-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Petr Simek
Sent: Thursday, January 11, 2018 8:11 PM
To: HW-news
Subject: Re: RE: Router v režimu Klient
On Thu, 11 Jan 2018, Zdeněk wrote:
Tyhle krabicky v rezimu klient casto funguji tak ze prevezmou MAC
pripojeneho zarizeni a ta se pak objevuje na APcku. A vic jak jednu MAC vzit
neumi. V rezimu bridge umi vic MAC, ale byva to pomalejsi pro downlink. A
nebo klasicky router co dela NAT, tam uz to pak neni problem, router je
registrovany pod svoji MAC a MAC klientu skryva ten NAT.
Zdeněk
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20180123/84e9fb60/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list