Ekvitermni regulace kotle

Pavel Hudecek edizon na seznam.cz
Čtvrtek Leden 18 19:47:54 CET 2018


No to je právě ten špatný rozvod. Správně se musí chovat tak, že tlak před kohoutkem významně neklesá při jeho otevření. Tzn. jako kdyby to byl rozvod elektřiny a kohoutek reostat. Pak prostě víc otevřít znamená tepleji. A ekviterm se postará, aby ta teplota byla stejná, nezávisle na tom, zda je venku –10 nebo +10.

Samozřejmě musí bejt nastavenej tak, aby teplota vody umožňovala nejvyšší teplotu, jakou lze očekávat, že by někdo někde mohl chtít (ale radši s ne moc velkou rezervou, aby se tím zbytečně nesnižovala účinnost kotle).

PH

From: iko 
Sent: Thursday, January 18, 2018 7:32 PM
To: HW-news 
Subject: Re: Ekvitermni regulace kotle

Take sme mali kedysi, pendlovat stale kohutmi hore dole, bud teplo alebo zima. A co ked chcem tento tyzdne vyssiu teplotu v jednej miestnosti?


Dňa 18. januára 2018 19:25:25 SEČ používateľ Pavel Hudecek <edizon na seznam.cz> napísal: 
  No v podstatě měl pravdu. Se správně fungující ekvitermní regulací, správně udělaným rozvodem a správně dimenzovanými radiátory by se teplota v místnostech měla regulovat jen kohoutkama na radiátorech.

  Samozřejmě třeba v paneláku s 500 byty je to utopie, takže tam jsou určitě lepší termostatické hlavice.

  PH

  From: iko 
  Sent: Thursday, January 18, 2018 7:09 PM
  To: HW-news 
  Subject: Re: OT: Ekvitermni regulace kotle

  No, zvyk je zelezna kosela :). A jeden moj znamy mi hovoril, ze termostaticke hlavice na radiatoroch su blbost, ze mu to hovoril jeho kurenar. A neda sa presvedcit.


  Dňa 18. januára 2018 17:37:40 SEČ používateľ "Martin Záruba" <swz na volny.cz> napísal: 
Máte pravdu. Takto to mám i já u našich tepelných čerpadel. Má to jen jednu vadu, myslím ke vztahu k zákazníkovi. Každý je zvyklý, že pokud termostat sepne, tak to topí a pokud rozepne, tak to netopí. Jenže při tomto, jinak myslím velmi dobrém principu, ten termostat dělá jen korekci ekvitermy. A pokud je to v kombinaci s podlahovkou, která má obrovskou akumulaci, musí být odezva na termostat velmi pomalá, jinak se systém stane nestabilním. A to se zákazníkovi velmi špatně vysvětluje.Navíc v kombinaci s kondenzačním kotlem a zvlášť s tepelným čerpadlem je třeba, aby to běželo při co nejnižší teplotě topné vody a to je pro mnohé zákazníky zcela nepochopitelné.Martin ZárubaDne 18.1.2018 v 14:36 iko napsal(a): No a toto by mal vediet ten vaillant (aspon moj to asi vie). Ma volbu, ze pouzije vnutorny termostat na korekciu ekvitermiky. On 01/18/2018 02:03 PM, Jaroslav Meduna wrote: nebo dobry regulator, ktery umi autotuning a naladi se sam.----------------------------------------------------------------------------HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
  --
  iko

  Tento email neobsahuje virusy, pretoze nepouzivam MS Windows. 
------------------------------------------------------------------------------
  _______________________________________________
  HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
  Hw-list na list.hw.cz
  http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


--
iko

Tento email neobsahuje virusy, pretoze nepouzivam MS Windows. 


--------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20180118/b92915d4/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list