Ekvitermni regulace kotle
Šerých Jakub
Serych na panska.cz
Čtvrtek Leden 18 13:53:52 CET 2018
Ekvitermní regulace je prostě primitivní vzoreček (obvykle trochu nelineární), který z venkovní teploty spočítá teplotu topné vody a o nic víc se to nestará. (Ve skutečnosti to mívá PID charakter, takže z venkovní teploty se nejprve spočítá nějaká PID virtuální hodnota a ta se teprve dosadí do toho vzorečku).
Jakub Šerých
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of hwnews konference
Sent: Thursday, January 18, 2018 9:27 AM
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: OT: Ekvitermni regulace kotle
Zdravim,
kolegovi zacala blbnout regulace kotle Vaillant a kdyz jsme se o tom zacali bavit tak se priznam, ze nevim jak to funguje.
Konstalace je:
kotel s pripojenym venkovnim cidlem, cidlo na vystupu z kotle a pak bezdratova jednotka v obyvaku s cidlem teploty.
Bezdratova jednotka zacala ukazovat nesmysly a tak ji kolega uplne vypnul.
Nicmene i tak mi unika na co je tam to venkovni cidlo? Predpokladam, ze nastavena teplota na vystupu z kotle je brana jako maximalni a nemela by byt prekrocena (ochrana podlahovky pred prehratim?).
Cekal bych tedy, ze pokud jede kotel v autonomnim rezimu tak by mel drzet teplotu na vystupu a nebrat na nic jineho ohled. Nebo je to nejak jinak?
Dik za osvetu.
RV