Pozarni cidlo EZS do serverovny

Jaroslav Lukesh lukesh na seznam.cz
Pondělí Únor 5 19:13:38 CET 2018


Je tam jenom nárůst teploty, ale o to teď nejde, protože provedení odpovídá 
chatě kde ověření vás přijde jen na datové přenosy popř. výjezd hasičů, ale 
pustit do serverovny zhášecí plyny je sranda za >100k. No a to se to tam má 
dělat za měsíc. Ještě že se na ty špatné čidla přišlo teď. Nedělá to jedno, 
postupně se k tomu přidaly i další kolem serverovny, tak to ještě bude 
zajímavý.

Ono to hlásí falešné poplachy údajně kvůli špatným kontaktům - prý kvůli 
tepelným výkyvům (tvrdí ti co to tam instalovali). No špatné kontakty tam 
jsou, ale ne kvůli tepelným výkyvům, ale oxidaci a SO2 jak je nám tu známo.

Díky za tipy na ostatní typy čidel, ale je už něco hotového, kombinovaného?


----- Původní zpráva ----- 
Od: "balu" <balu na k-net.fr>


> To uz potom 3 senzory. Zapajat dva senzory do AND-u je velmi nebezpecna 
> praktika :)
> b.
>
>
>> On 5 Feb 2018, at 15:13, Dolnsky <p.dolnsky na atlas.cz> wrote:
>>
>> Priznam se ze nevim co je normna EN-54-5 a ani cemu vy rikate servrovna a 
>> cemu drahosuv klon rika pozarni cidlo, pro zacat by si to asi chtelo 
>> ujasnit pojmy.
>> Tedy zacit tim co tam ted mate za cidlo
>> Co tak vim tak muzete mit detektor koure a to bud ionizacni s 
>> radioaktivnim Americiem nebo blbejsi, pardon modernejsi s IR diodoou a 
>> fotodiodou obvikle oznacovane "I".
>> Stejne tak muzete mit termostaticky, ktery sleduje narust teploty v 
>> hlidanem prostoru
>> Dalsi moznosti je hlasic palmene, co je nejaky detektor ultrafialoveho 
>> zareni.
>> Posledni bezne pouzivanym typem je detektor produktu horeni tedy 
>> nejcasteji CO vyuzivajici elektrochemickych senzoru.
>> Ja bych zacal tim, ze bych identifikoval fyzikalni princip soucasneho 
>> detektoru a bud bych soucasnemu upravil citlivost nebo bych koupil jine 
>> pracujici na jiném fyzikalním principu.
>> Dalsi co se pouziva, je osazeni cidel dvou s tim, ze poplach mohou 
>> vyvolat jen kdyz se shodnou nebo dojde v nejakem casovem useku k aktivaci 
>> obou
>>
>>
>>
>>
>>> Dobrý den,
>>
>> nějaký velmi chytrý člověk podobný tomu vědci co pořád říká že nic neví,
>> naprojektoval do serverovny požární čidlo, určené dle výrobce na chaty a
>> jiné nenáročné prostory. Samozřejmě to začalo dávat falešné poplachy,
>> kterých je v poslední době prostě moc. Ještě že tam ještě nejsou zhášecí
>> plyny, to by byla drahá sranda.
>>
>> Vzhledem k informačnímu embargu prodejců, kteří neuvádí nač to čidlo je
>> vhodné, ale prostě prodávají něco, co splňuje normy, se nemohu dopátrat,
>> jaké čidlo by tam mělo být a co navrhnout k nákupu.
>>
>> Podle normy EN-54-5 (má jen anglickou) by do serverovny odpovídalo čidlo
>> kategorie B. Je to správně?
>>
>> Víte kde to prodávají, nebo kde jste koupili to co máte v serverovně vy?



Další informace o konferenci Hw-list